今天在现场遇见一个奇怪的事情,电动机微机保护装置在启动设备时微机保护装置已经报出启动速断事件但是断路器没有跳开,用继电保护试验仪做实验,微机保护装置报出启动速断事件断路器正常跳开,请高手分析是哪里的问题谢谢。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-16 21:27 编辑 ]
今天在现场遇见一个奇怪的事情,电动机微机保护装置在启动设备时微机保护装置已经报出启动速断事件但是断路器没有跳开,用继电保护试验仪做实验,微机保护装置报出启动速断事件断路器正常跳开,请高手分析是哪里的问题谢谢。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-16 21:27 编辑 ]
12楼
区管在“地板”说的有一定的道理,但从我在理论及实际中遇到的情况来看,下面这种情况可能性大一些:
在现在的微机电动机保护中,往往有两个速断定值:高值和低值,高值用于电机起动完成前,低值用于起动完成后的正常运行,这就可用高值躲过起动电流,正常运行时使用低值又能提高保护的灵敏度。
正如区管所说,此类综保一般有20ms左右的延时,当电机起动时,瞬时电流很大,但会很快衰减,查看电机起动过程的电流曲线可以看出最初时衰减很陡,到20ms时已低于高值了,虽然保护起动了,但时延没到,所以不会出口,但装置会报出“速断起动”、“突变量起动”之类的报文。说一个好理解点的例子:比如你做速断低值的校验,当你加略大天低定值的电流,只要一加上,保护装置上的告警灯会闪烁,装置会有保护起动的报文,但保护装置认为是在起动过程中,会有一个起动时间的延时,如果延时不到,保护不会出口。如果高于高定值的电流,那么加的量只要超过20ms左右,就会出口,这个延时是装置固有的。如果没超过这个固有延时,也不会出口,但会有“速断动作”的报文。不知这样说能不能理解,对不对。
再说一点,这种综保装置在FC开关上更是这样,用于FC开关的保护,速断是有延时的。
[
本帖最后由 bambimwangyi 于 2011-11-24 20:58 编辑 ]