今天在现场遇见一个奇怪的事情,电动机微机保护装置在启动设备时微机保护装置已经报出启动速断事件但是断路器没有跳开,用继电保护试验仪做实验,微机保护装置报出启动速断事件断路器正常跳开,请高手分析是哪里的问题谢谢。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-16 21:27 编辑 ]

今天在现场遇见一个奇怪的事情,电动机微机保护装置在启动设备时微机保护装置已经报出启动速断事件但是断路器没有跳开,用继电保护试验仪做实验,微机保护装置报出启动速断事件断路器正常跳开,请高手分析是哪里的问题谢谢。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-11-16 21:27 编辑 ]
免费打赏
sunwei7980
2011年11月16日 19:33:04
2楼
很大可能是机构的问题,加点润滑油,以前有过这种现象,加点油,多跳合几次又好了。
回复
feidankt66
2011年11月16日 20:51:28
3楼
检查一下断路器分闸线圈是否得电?断路器机构是否有问题?手动是否能正常跳闸?
回复
lingxuct
2011年11月16日 22:51:24
4楼
电机柜的速断保护,在综保上有很短(20ms)的延时,在一个周期内电流迅速下降(到速断定值以下了),实际保护没有出口。

这种情况,在刚用综保时发现过,继电保护的计算公式没有把传统继电器和综保分开,是同一公式,电机在断路器合闸瞬间,(综保检测到电流第一个波的峰值)电流非常接近“线路末端短路电流”,速断保护的定值肯定会小于这个数值,所以,综保的速断保护会启动。

当初,一个安装单位在电机试车时,断路器一合闸,速断就动作,他们没有其他办法,只有加大速断定值的设置,一次次地试,一次次地加,一直加到电机能起动,速断保护也失灵了!

那时安装接收没有让我们试验单位参与,到期试验时,我们检查综保,发现电机柜所有的速断保护都远大于定值单的数据!改小后试车也同样碰上速断跳闸,我们一位继保专家查阅了综保的功能,发现综保检测到第一个电流波形时,就启动速断了,对此情况,就做了速断保护的逻辑:
用第一个波(数据)减第二个波(数据),结果等于零时速断出口,大于零时继续计算第二个波减第三个波,结果等于零时速断还出口,大于零时不出口,以后进入正常的与定值比较。
回复
sunwei7980
2011年11月17日 19:08:37
5楼
再问一下版主,最后如何解决的,运行怎么样
回复
枫之舞
2011年11月17日 21:35:18
6楼
今天 设备又启动了一次,就没有事情了,特郁闷想查查什么原因都不行,还得再看看他再起设备的时候怎么样子了。
回复
zyz8438
2011年11月17日 23:01:30
7楼
查一下速断保护动作的时间记录,确认那次动作记录不是历史记录。
回复
kkxlk
2011年11月20日 11:05:40
8楼
电气区管讲得很清楚了,支持
回复
chendeqing888
2011年11月21日 09:08:27
9楼
短路器内部接触触点烧坏粘连
回复
zhougong18
2011年11月22日 09:32:32
10楼
断路器内的触点烧麻了,偶然会出现粘接脱不开的现象。
回复
淮岸听风
2011年11月24日 17:16:31
11楼
区管很有实际经验啊。
按区管的分析,是否针对这种算法的保护装置,速断要加上一个小小的延时呢?
有些厂家的保护装置中的速断保护定值设为两种,一是启动时的速断保护定值,二是正常运行中的速断定值,这样的设置可以避免楼主所说的情况发生。
回复