单极断路器按装到零线上,能否起到保护作用
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年08月07日 21:24:59
来自于断路器
只看楼主

将单极断路器按装到220v电的零线上,当线路上发生短路事故时,能否起到保护作用?如果能起到保护作用那么和接到火线上有什么区别吗?

将单极断路器按装到220v电的零线上,当线路上发生短路事故时,能否起到保护作用?如果能起到保护作用那么和接到火线上有什么区别吗?
免费打赏
yjig
2006年08月07日 22:16:33
2楼
如果是相、零间短路,以上情况有保护作用。
如果是相、地间短路,以上情况无保护作用。
如果该零线是干线,以上情况绝对不可以,一旦断路器动作,将有可能引起A、B、C三相电压不正常,烧毁电器。
所以,要么使用两极断路器,如果使用单极断路器,就应该将其接到相线上。
回复
大鼻山
2006年08月07日 23:43:19
3楼

法规所禁止。
回复
daiyu83
2006年08月08日 08:03:35
4楼
不允许单独断开零线,
回复
sbudng_06
2006年08月08日 16:02:09
5楼
原则不允许,安全上也行不通。
回复
hnllb2000
2006年08月11日 16:30:12
6楼
在爆炸性气体环境1区及爆炸性粉尘环境10区中,相线与中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线,不能用单极开关切断中性线。