这样的加压送风口行吗
fzxhy
fzxhy Lv.3
2011年11月16日 14:15:12
来自于通风排烟
只看楼主
照片 008.jpg 照片 009.jpg 照片 010.jpg

照片 008.jpg


照片 009.jpg


照片 010.jpg

免费打赏
toplhc
2011年11月16日 20:04:54
2楼
什么场合用的?
回复
bingdianqilin
2011年11月17日 10:59:18
3楼
相当另类了,。。。期待高手。。。。。。
回复
云洛
2011年11月17日 11:33:15
4楼
看你用在楼梯间还是前室了,场合不同,情况也不同的,楼梯间是同时都送风,但是前室要控制关闭的
回复
chenjue1986
2011年11月17日 13:22:15
5楼
怎么看着像是自己做的呢?如此粗燥。换作是我,首先材料就不能过关
回复
ljandwyh
2011年11月17日 14:21:05
6楼
图中的风口的叶片看起来是焊死的,也就是说处于常开的状态,用在前室作加压送风口肯定是不行的,正如楼上所说,消防电梯前室或者合用前室的正压送风口在火灾时的开启楼层数是有一定要求的,其余楼层则是需要关闭的
回复
yishengyuan
2011年11月17日 15:46:12
7楼
你这个风口用在哪里?防烟楼梯间加压风口采用自垂百叶式或常开百叶式,并在加压风机压出段设防回流设施或电动调节阀。前室采用常闭式时除设由消防控制中心控制且与风机连锁,尚应设置手动开启装置;前 室采用常开式时,其前室应采用带启闭信号的常闭防火门并应在加压风机压出段设防回流装置或电动调节阀
回复
hw_1019
2011年11月17日 17:25:10
8楼
这个加压系统带了几层前室或合用前室?如果只有两层,这样的风口怎么不可以?!
回复
fzxhy
2011年11月18日 10:55:13
9楼
朋友们,我只是提供的风口照片,控制结构没提供,大家只看风口的制作方法行不行?(用在电梯前室,规格1800*400)
回复
lgtlllhb641
2011年11月18日 11:38:18
10楼
你拍的不全,无法判定是常开的还是常开的电动的,我见过前室的加压送风口,外面跟你拍的一样,里面才是风口起闭的动作原件,电动控制中心在风口的上方。
回复
淡定俊哥
2011年11月18日 13:05:10
11楼
不太好,真的。
回复

相关推荐

APP内打开