2楼
什么场合用的?
回复
3楼
相当另类了,。。。期待高手。。。。。。
回复
4楼
看你用在楼梯间还是前室了,场合不同,情况也不同的,楼梯间是同时都送风,但是前室要控制关闭的
回复
5楼
怎么看着像是自己做的呢?如此粗燥。换作是我,首先材料就不能过关
回复
6楼
图中的风口的叶片看起来是焊死的,也就是说处于常开的状态,用在前室作加压送风口肯定是不行的,正如楼上所说,消防电梯前室或者合用前室的正压送风口在火灾时的开启楼层数是有一定要求的,其余楼层则是需要关闭的
回复
7楼
回复
8楼
这个加压系统带了几层前室或合用前室?如果只有两层,这样的风口怎么不可以?!
回复
9楼
朋友们,我只是提供的风口照片,控制结构没提供,大家只看风口的制作方法行不行?(用在电梯前室,规格1800*400)
回复
10楼
你拍的不全,无法判定是常开的还是常开的电动的,我见过前室的加压送风口,外面跟你拍的一样,里面才是风口起闭的动作原件,电动控制中心在风口的上方。
回复
11楼
不太好,真的。
回复