问题如题!也在论坛上查看了以前相关的帖子,有的说可以,有的说不可以。对于上海规范是允许这么做的,只是要考虑耐火措施。国标上的条文:9.4.3 第1条 横向宜按防火分区设置。但在条文解释中又提到实际情况往往十分复杂,排烟系统往往不得不穿越防火分区。请问各位大侠对此问题的理解?最近有一个西安项目碰到这个问题,请问有没有西安的设计院同仁回答,在西安的项目这种做法是否会被消防局与审图公司提意见?谢谢。

问题如题!也在论坛上查看了以前相关的帖子,有的说可以,有的说不可以。
对于上海规范是允许这么做的,只是要考虑耐火措施。
国标上的条文:9.4.3 第1条 横向宜按防火分区设置。但在条文解释中又提到实际情况往往十分复杂,排烟系统往往不得不穿越防火分区。
请问各位大侠对此问题的理解?
最近有一个西安项目碰到这个问题,请问有没有西安的设计院同仁回答,在西安的项目这种做法是否会被消防局与审图公司提意见?谢谢。
免费打赏
jjx0710
2011年11月18日 16:38:36
22楼
路过,学习了
回复
zln186
2011年11月18日 17:17:56
23楼
如果是我做,肯定不带俩个防火分区。总有更好的解决办法吧!
回复
river882
2011年11月19日 15:07:38
24楼
建议还是尽量不用,不然审图提出来有时候挺麻烦的,如果一个防火分区内的几个防烟分区还可以。、
回复
allwilling
2011年11月21日 10:01:53
25楼
规范既然用词是宜,那就是比较宽松,由设计定。
回复
teglong
2011年11月21日 10:09:44
26楼
还是不要穿了,小心重新设计呢
回复
ybz5888
2011年11月24日 07:49:46
27楼
新人 主要是来学习的。
回复
manlu1985
2011年11月24日 14:06:35
28楼
学习一下
回复
dper80
2011年12月02日 14:32:53
29楼
若穿过,防火分区处应加防火阀
回复
yufeimen0000
2011年12月14日 15:07:54
30楼



我似乎在哪看过,穿防火分区280°防火阀之间的管道都需要加厚,应该。