2楼
肯定不够
回复
3楼
44万平米小区所需供热选择锅炉,楼主还是校合你的供热负荷,根据负荷选择.
回复
4楼
肯定不够,44万平至少得40T,算算你的热负荷吧,1T/H=0.7MW
回复
5楼
肯定不够,同意!
回复
6楼
当然不够了
回复
7楼
每平米才15W,差太远了,我感觉至少每平米50W。详细情况还要看负荷计算
回复
8楼
肯定不够,差远了吧!
校合一下热负荷.外网,搞错了可不是小事,呵呵
回复
9楼
要根据各项负荷计算
回复
10楼
差太多了,就是个40吨的也不一定够啊,
一吨等于0.7兆瓦,
一吨也就带7000-8000平米,
还是具体算一下负荷吧.
回复
11楼
公建和民建的热指标是不同的,可以折合一下按55W/平米,44万大约要24MW,折算一下约35吨的就差不多了,留出富裕量来40吨即可
回复