问个关于基础埋深的问题
sunninghu
sunninghu Lv.2
2011年11月16日 11:17:37
来自于地基基础
只看楼主

22层框支剪力墙结构,地基承载力700.强风化花岗岩。原设计为1200厚筏板。现在甲方看了其他院干的另外一个楼的图纸,提出做独立基础加防水底板(墙下做条基)。问:现在是否有基础埋深的问题?独立基础的话,应该从室内地面算起,高层的话,基础埋深1/15.那埋深是否不够呢???

2011年11月16日 20:58:22
2楼
对框支结构应采用整体性好基础形式,这点对框支结构很重要。至于埋深可见高规的12.1.8条的规定。
回复
kekouyangguang
2011年11月18日 08:35:47
3楼
学习了 结构应从整体分析
回复
nixuebin12345
2011年11月18日 08:39:14
4楼
埋深不是一个绝对概念,有条件时可减小
回复
yxw531
2011年11月18日 10:39:01
5楼
框支结构本来相对抗震性就差,如果所在地区地震设防在7度以上,建议还是采用筏板基础。基础埋深可以调整的,那个只是初步设计值而已。。
回复
zhangdawei002
2011年11月18日 10:52:46
6楼
学习了 ~!
回复
神易
2011年11月19日 20:10:52
7楼
框支结构本来相对抗震性就差,如果所在地区地震设防在7度以上,建议还是采用筏板基础。基础埋深可以调整的,那个只是初步设计值而已。
回复
jxxymgq
2011年11月20日 09:58:07
8楼
高层建筑有最低埋深的问题。至于埋深的算法,对满足基本埋深(天然地基不应小于1/15)要求的埋深,应从室外地坪算起;如果是算地基持力层承载力特征值修改用的埋深,则应考虑地下室底板是否是整体基础,如是,应从室外地坪算起,如独基、条基加止水板,则应从地下室地面算起。高层天然地基埋深1/15是能满足要求的(见2010版高规第12.1.8条)。
回复
xili0064
2011年11月21日 20:46:38
9楼
埋深1/15够了,但建议做筏基!框支啊~~~~~
回复
shucheng123
2011年11月22日 10:56:19
10楼
2010版高规第12.1.8条,当地基为岩石或采取措施时,埋深可以适当放松。
此时应注意:
1. 加强基础地下室整体性,即构造底板要加强。
2. 注意地基承载力深度修正计算,改为独立基础后,修正深度就小多了,还能否满足
3. 柱下独立基础间要设强拉梁
总之,可以近似理解为假定下面打了桩,按独立承台考虑。
回复
chhm1007
2011年11月22日 21:52:20
11楼
我对基础 的具体埋深也很困惑,一般是取1/15就够了 但是很多结构不在规范规定的类型中,具体怎么取不知道?大家有没有经验分享下啊