请教:混床再生时酸碱液的用量怎么算
penny_xj
Lv.2
2011年11月16日 10:31:19
来自于
纯水系统
+
关注
取消关注
只看楼主
混床再生时酸碱液的用量怎么算?请求前辈的指点。谢谢
混床再生时酸碱液的用量怎么算?请求前辈的指点。谢谢
免费打赏
hbniu0904
2011年11月17日 15:58:28
2楼
根据你的盐酸储罐液位进行计算,或者根据计量箱盐酸下降高度进行计算;
回复
hong4990
2011年11月17日 17:50:04
3楼
再生液浓度取4%,
再生液体积按树脂体积的2倍计算,
再生酸原液浓度取30%
再生碱原液浓度取40%
酸耗量=阳树脂体积*2*4%/30%(L)
碱耗量=阴树脂体积*2*4%/40%(L)
回复