工地上地下室防水防水卷材施工之出现少部分空鼓现象,想请教下空鼓产生的原因有哪些极其危害!
工地上地下室防水防水卷材施工之出现少部分空鼓现象,想请教下空鼓产生的原因有哪些极其危害!
12楼
与防水层基底的干燥程度有关,不干的基底有潮气上涌冲开防水卷材。
回复
13楼
学习 学习 学!
回复
14楼
危害: 漏水
原因: 施工问题,没刷冷底子油,烧烤有问题
回复
15楼
原因分析:
1、基层不干燥。在水的汽化作用下,空气体积膨胀,将卷材顶起形成空鼓;
2、基层平整度局部达不到要求,致使低洼处有积水,在水的汽化作用下形成空鼓;
3、操作原因:卷材铺设不平整,没有赶平拉伸等都是造成空鼓;
4、操作原因:卷材铺设时,空气未赶走,局部存积空气,太阳一晒,体积膨胀,形成空鼓;
5、有时防水卷材所用的粘接剂干缩,也会造成空鼓;
危害楼上几位已经谈到,就不多说了。而且空鼓也不符合验收规范的要求。处理也很简单,小刀划“十”字划破、晾干,重新粘接,最后补强。补强见操作工艺,注意补强的卷材面积不能太小。
回复
16楼
真的是长见识了!
回复
17楼
基层未清理干净 热熔满铺工艺不到位
回复
18楼
学习,学习一下。。。。。。
回复