【分析】关于住宅、商业、办公楼的消防联动设计问题
joad1
joad1 Lv.7
2011年11月15日 20:15:05
只看楼主

请问大家在做这些项目的时候,怎样去设计消防联动系统呢?尤其是什么时候需要用消防模块控制呢。我对这方面知识很模糊,看了JGJ16-2008 章节,我还是一知半解。求大家指点下。我上传个例子说明下

请问大家在做这些项目的时候,怎样去设计消防联动系统呢?尤其是什么时候需要用消防模块控制呢。我对这方面知识很模糊,看了JGJ16-2008 <火灾自动报警系统> 章节,我还是一知半解。求大家指点下。我上传个例子说明下

]%P4RP90C{]B}A%85HKQ7VC.jpg

joad1
2011年11月15日 20:24:52
2楼
回复
joad1
2011年11月15日 20:40:38
3楼
回复
joad1
2011年11月15日 21:12:43
4楼
消防联动控制设计要求应符合下列规定;
1 消防联动控制对象应包括下列设施:
1) 各类自动灭火系设施;
2) 通风及防、排烟设施;
3) 防火卷帘、防火门、水幕;
4) 电梯;
5) 非消防电源的断电控制;
6) 活在应急广播、火灾警报、火灾应急照明、疏散指示标志的控制等。

上述这些设施都要用模块控制吗?但是又看到有些图纸上有的用了,有的图纸又没用控制模块,很是迷糊这些内容!求各位老师指点下,楼上是我传得嘉兴市院的一份住宅图纸,供大家讨论,帮主哪些需要帮助的学弟学妹们,在此谢谢了!
回复
baobao1003
2011年11月17日 10:18:36
5楼
学习了
回复
joad1
2011年11月17日 19:16:25
6楼

谢谢你提供的内容!我今天去看了该图集,差不多理解了!还找了一些海湾的产品说明书。特此上传!
回复
joad1
2011年11月17日 19:19:00
7楼

这个是海湾产品的PPT讲解!
回复
luohongbo4
2011年11月17日 21:11:46
8楼
感谢楼主分享
回复
互鲁娃
2011年11月17日 23:02:40
9楼
楼主给力啊,嘉兴的还有人防啊!我刚好不会弄人防!
回复
lpx126
2011年11月18日 08:08:28
10楼
不错的消防学习资料。不过海湾前段时间质量好像出了问题哦
回复
kenboa
2011年11月18日 09:07:07
11楼
真是好东西 下来看看
回复

相关推荐

APP内打开