测变压器低压侧绝缘用多大的摇表合适?
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2011年11月15日 19:07:32
来自于变压器
只看楼主

请教各位:测变压器低压侧绝缘用多大的摇表合适?也是2500V的吗?绝缘阻值多大才是合格的?

请教各位:
测变压器低压侧绝缘用多大的摇表合适?也是2500V的吗?绝缘阻值多大才是合格的?
zhd102288
2011年11月16日 12:20:14
2楼
无人指教
回复
lingxuct
2011年11月16日 13:16:40
3楼
变压器需要做耐压试验的,400V系统可用1000V摇表替代。
回复
zhd102288
2011年11月16日 17:08:58
4楼
谢谢区管
回复
sunwei7980
2011年11月17日 19:12:18
5楼
400V以下的用500或1000V摇表就行,以上用2500V摇表,再大的变压器如22万的用5000V电摇表摇一下
回复
天空蔚蓝
2011年12月09日 19:29:00
6楼
一般要用2500v的,看你是新装的变压器还是已经运行过的、还有长时间搁置未用的。要求是不同的。但10kv的变压器要用2500v的
回复
天空蔚蓝
2011年12月09日 19:33:27
7楼
新变压器用2500v的摇表大于2500M为合格,正在运行的一般大于150M即可,过低就要烘干处理了
回复
loujinpu
2011年12月20日 13:27:47
8楼
di低压侧用500的摇表就行了,高压侧用2500的
回复
hynix-st
2011年12月20日 20:58:18
9楼
学习了 学习了