暖通专业的这点压力真算不上什么,化工工艺的高压管道、设备、管件的承压能力2.5MPa多了去了,设计使用年限也是15年。
不过生产设备、管道会在每年进行一次大修,民用建筑这边设备的维护、管理得不到重视,所以担心出问题也有道理。
回复
13楼
只要还是承压的问题。
回复
14楼
我的设备也是在地下室。其实现在超高层如300m以上的高层基本上系统承压就超过常规的1.6MPa,其设备管道水泵均已经经过多年的运行检验,没有什么问题,主要就是加强管道施工质量的控制。
回复
15楼
肯定是设备承压问题
如果选用1.6MPa的承压设备可能没问题 就不需要设置市区板换
回复
16楼
静水压力超过120m应该考虑分区,150m的超高直供真没有见过,不知道snail_yin 老师能否提供您这个项目的设计图纸以供学习。小弟冒昧了,拜谢...
回复
17楼
谁也没有说过中央空调高区要设置板换呀,这个问题从何谈起呀。
有设计板换也有没设计板换的,每个人的设计思路不同而已。楼主你就按你的想法来呗。
中央空调系统高承压的多了去,现有的空调系统的承压比哈利法塔还高的也是有的呀。
回复