2楼
压力太大,设备受不了,如同外界压强增大,人会呼吸困难窒息是一个道理。
回复
3楼
这个不能一概而论,我做过一个150m高层,分高低区,高区也是直供,目前已经运行三年,没有问题。
回复
4楼
承压。。。。。。
回复
5楼
用高扬程的水泵的高压系统造成的问题有,1设备、管道、阀门承压要求高,成本大大提高。2管道所有接口和阀门均焊接,工作难度加大.3长期使用,出危险的机率增大。4待补充
回复
6楼
接板换 压力就不大了吗 接了板换二次侧 管道 什么的不是一样的吗
回复
7楼
你的设备也应该在高层吧,否则一般不会这么干的!
回复
8楼
主要考虑设备的承压问题,如果设备长期处于150米压力坐下,危险性比较大的
回复
9楼
主要还是设备的承压,导致投资太大,维护成本高。150米超高层直供?!真没见过,不敢想象。高手给讲讲被???
回复
10楼
显然人家设备就在下面
回复
11楼
设备没有问题的。
高承压,管道、设备都可以承受,主要是管道的接口及一些管道附件需要特别重视。
管道的接口,需要高施工工艺和认真的态度。管道的附件如软接头等,需要重视。
回复