一台高精度机房空调,一开机高压就直冲25BAR以上 然后跳高压保护就停机了,低压值还算正常,停机后高低压又向一起靠拢,外机无问题,过滤器甚至膨胀阀都换过了,还是没解决问题,是不是有地方堵了呢?哪里堵会出现这种情况呢

一台高精度机房空调,一开机高压就直冲25BAR以上 然后跳高压保护就停机了,低压值还算正常,停机后高低压又向一起靠拢,外机无问题,过滤器甚至膨胀阀都换过了,还是没解决问题,是不是有地方堵了呢?哪里堵会出现这种情况呢
免费打赏
fengxiang1025
2011年11月15日 16:41:29
2楼
检查冷却系统:
水冷机:冷却水状况
风冷机:风扇电机状况
回复
czykw
2011年11月16日 10:41:17
3楼
系统中是否有电磁阀,有没有跟压缩机联动?是电子膨胀阀的话控制器有没有上电驱动阀门打开?还有就是楼上说的情况。
回复
mohoutai
2011年11月16日 13:40:27
4楼
应该是电驱动排气关断阀没有打开或者是水系统有问题,如水泵没有正常开动起来。
回复
asuli49
2011年11月16日 13:52:10
5楼
低压正常。冷凝压力高,肯定是冷却系统故障。把思路确定别想低压系统的问题了。检查通风及冷却水系统。毛病出在冷却系统
回复
canatalcan
2011年11月17日 08:38:54
6楼
是风冷机,同一台外机测试过其他两台机器都正常,这台机器也换过外机试过 还是直接跑高压 跳停
回复
canatalcan
2011年11月17日 08:40:08
7楼
电磁阀的话 前后挂表看压力应该是正常的,电子膨胀阀两侧温度正常,也换过电子膨胀阀了 还是有问题
回复
canatalcan
2011年11月17日 08:41:44
8楼
外机换了都不行呀 还有什么问题呢
回复
asuli49
2011年11月17日 10:07:45
9楼
有可能是排气管道部分有堵塞,或排气单向阀没有完全开启。
回复
qq644191543
2011年11月17日 12:52:07
10楼
楼主,,,你们用的是哪种的压缩机、还有冷媒的充注量是否合适?
回复
qq644191543
2011年11月17日 12:59:43
11楼
温度和压力传感器是否正常?管道哪有堵的可能性也比较大。。。。
强烈建议阿鼎 老师给楼主分析分析。。。。