【求解】10KV消弧线圈烧毁,励磁线圈断了
xinqinhaohao
2011年11月15日 13:47:12
只看楼主

近日,一台10KV消弧线圈烧了。励磁线圈断了。电站运行的记录是 早上5点 测控柜的 电流3段保护动作 跳闸。晚上8点巡视,发现消弧线圈柜有焦味,浓烟。事件记录上 当时的最大电流0.919A,最小相电压 1.518V。电流互感器变比据说是 600/5现场没有故障录波器。现在有几种说法。1.说当时肯定是单相接地故障了,消弧线圈都没有补偿,所以电流保护跳闸了。可能当时消弧线圈就已经有问题了,到晚上才烧。

近日,一台10KV消弧线圈烧了。励磁线圈断了。

电站运行的记录是 早上5点 测控柜的 电流3段保护动作 跳闸。
晚上8点巡视,发现消弧线圈柜有焦味,浓烟。
事件记录上 当时的最大电流0.919A,最小相电压 1.518V。电流互感器变比据说是 600/5
现场没有故障录波器。

现在有几种说法。
1.说当时肯定是单相接地故障了,消弧线圈都没有补偿,所以电流保护跳闸了。可能当时消弧线圈就已经有问题了,到晚上才烧。
2.说肯定是消弧线圈长期运行,超出最大能力,最后烧的。而故障的跳闸,是由于消弧线圈一直在补偿,最后打破自身平衡后才有电流信号出来,引发了电流保护动作。就是说保护动作的时候消弧线圈已经长期运行了。而之前的接地故障并没有报出来。


现在有几个疑点。
1.凭上面的数据 怎么就能肯定是单相接地,而不是相间短路。
2.消弧线圈长期运行补偿容性电流的话,最后不行的时候,没有故障报警。
3.故障发生的准确时间 有没有办法确定。

1.jpg

1.jpg

免费打赏
sunwei7980
2011年11月18日 21:38:43
12楼
回复
chibowei
2011年11月19日 10:01:13
13楼
偶学习中!请问消弧线圈是补偿对地电容电流的吗?
回复
youmeyer
2011年11月19日 14:43:39
14楼
学习了
回复
tn-hjh
2011年11月19日 15:32:34
15楼
禁用了?求具体文件。
回复
dianqi090101
2011年11月19日 20:09:55
16楼
学习了,谢谢
回复
mengbeast
2011年11月20日 13:32:53
17楼
高压配电接触的很少,学习了。
回复
jwssxyl888
2011年11月20日 16:03:09
18楼

回复
xu_liang816
2011年11月20日 16:16:00
19楼
凭上面的数据 怎么就能肯定是单相接地,而不是相间短路?
答:消弧线圈是用在单线接地故障的。
9楼的大神回答得简短而精确,顶一个!
回复
xirongfu
2011年11月21日 08:03:15
20楼
实话说,我是菜鸟——对于高压配电这块~
我是冲着这壮观的图片进来的~
回复
zsh340
2011年11月21日 11:04:45
21楼
我是一高压方面的菜鸟,特来学习
回复

相关推荐

APP内打开