【求解】10KV消弧线圈烧毁,励磁线圈断了
xinqinhaohao
2011年11月15日 13:47:12
只看楼主

近日,一台10KV消弧线圈烧了。励磁线圈断了。电站运行的记录是 早上5点 测控柜的 电流3段保护动作 跳闸。晚上8点巡视,发现消弧线圈柜有焦味,浓烟。事件记录上 当时的最大电流0.919A,最小相电压 1.518V。电流互感器变比据说是 600/5现场没有故障录波器。现在有几种说法。1.说当时肯定是单相接地故障了,消弧线圈都没有补偿,所以电流保护跳闸了。可能当时消弧线圈就已经有问题了,到晚上才烧。

近日,一台10KV消弧线圈烧了。励磁线圈断了。

电站运行的记录是 早上5点 测控柜的 电流3段保护动作 跳闸。
晚上8点巡视,发现消弧线圈柜有焦味,浓烟。
事件记录上 当时的最大电流0.919A,最小相电压 1.518V。电流互感器变比据说是 600/5
现场没有故障录波器。

现在有几种说法。
1.说当时肯定是单相接地故障了,消弧线圈都没有补偿,所以电流保护跳闸了。可能当时消弧线圈就已经有问题了,到晚上才烧。
2.说肯定是消弧线圈长期运行,超出最大能力,最后烧的。而故障的跳闸,是由于消弧线圈一直在补偿,最后打破自身平衡后才有电流信号出来,引发了电流保护动作。就是说保护动作的时候消弧线圈已经长期运行了。而之前的接地故障并没有报出来。


现在有几个疑点。
1.凭上面的数据 怎么就能肯定是单相接地,而不是相间短路。
2.消弧线圈长期运行补偿容性电流的话,最后不行的时候,没有故障报警。
3.故障发生的准确时间 有没有办法确定。

1.jpg

1.jpg

免费打赏
nuoyan3703
2011年11月21日 14:31:05
22楼
回复
laojia123456789
2011年11月21日 18:28:52
23楼
那就是.勤巡视.早发现
回复
liangshigen
2011年11月21日 19:24:30
24楼
学习了,冲着标题进来的,谢谢