有个项目,要用水环热泵,但是甲方屋顶不准放水塔,只准放在地面或者2楼一个房间,(有通风),这样做可以吗?水泵的扬程怎么计算呢?
有个项目,要用水环热泵,但是甲方屋顶不准放水塔,只准放在地面或者2楼一个房间,(有通风),这样做可以吗?水泵的扬程怎么计算呢?
2楼
1、我觉得应该可以!只要水泵比塔低一定的高差就可以!
机组比冷却塔和水泵高是可以的!!!
2、在水泵计算扬程时除了水管的阻力(局部和沿程阻力),机组冷凝器的阻力,塔的喷洒压头,还应该加上制冷机组的高度(扬程里面不应再加冷却塔的提升高度了,即水盘到喷头的高度,因为制冷机组本身在塔的高处) !!
回复
3楼
当然可以,你为什么会有这样的担心呢?
是怕冷却水的高度超过冷却塔的高度溢出吗?
哈哈,
如果是闭式冷却塔,这个问题不存在
如果是开式,加止会回阀就可以了
回复
4楼
当心阀门质量,做闭式系统更好。
回复
5楼
主要是甲方为了省钱啊,闭式的贵啊!用开式的水塔,水泵是按照2楼的那种选型吗?
回复
6楼
用开式冷却塔 最好结合板式换热气 因为开式冷却塔会造成水质污染,若直接进入水环热泵机组冷凝器容易腐蚀管材 设备.
回复
7楼
如果是闭式冷却塔,这个问题不存在
如果是开式,加止会回阀就可以了
回复