水环热泵中机组高于塔和泵,可以吗?
myhans
myhans Lv.3
2006年08月07日 10:02:42
来自于制冷技术
只看楼主

有个项目,要用水环热泵,但是甲方屋顶不准放水塔,只准放在地面或者2楼一个房间,(有通风),这样做可以吗?水泵的扬程怎么计算呢?

有个项目,要用水环热泵,但是甲方屋顶不准放水塔,只准放在地面或者2楼一个房间,(有通风),这样做可以吗?水泵的扬程怎么计算呢?
免费打赏
myhanshyt
2006年08月07日 10:10:18
2楼
1、我觉得应该可以!只要水泵比塔低一定的高差就可以!
机组比冷却塔和水泵高是可以的!!!

2、在水泵计算扬程时除了水管的阻力(局部和沿程阻力),机组冷凝器的阻力,塔的喷洒压头,还应该加上制冷机组的高度(扬程里面不应再加冷却塔的提升高度了,即水盘到喷头的高度,因为制冷机组本身在塔的高处) !!
回复
pyb521
2006年08月08日 14:15:18
3楼
当然可以,你为什么会有这样的担心呢?
是怕冷却水的高度超过冷却塔的高度溢出吗?
哈哈,
如果是闭式冷却塔,这个问题不存在
如果是开式,加止会回阀就可以了
回复
netwelkin
2006年08月08日 15:59:19
4楼
当心阀门质量,做闭式系统更好。
回复
myhans
2006年08月08日 20:08:21
5楼
主要是甲方为了省钱啊,闭式的贵啊!用开式的水塔,水泵是按照2楼的那种选型吗?
回复
yes612912
2006年09月12日 15:24:08
6楼
用开式冷却塔 最好结合板式换热气 因为开式冷却塔会造成水质污染,若直接进入水环热泵机组冷凝器容易腐蚀管材 设备.
回复
82614012
2006年09月18日 13:46:56
7楼


如果是闭式冷却塔,这个问题不存在
如果是开式,加止会回阀就可以了
回复