结构高度划分时坡屋顶如何计算高度?
张火焰
张火焰 Lv.12
2011年11月15日 12:01:54
只看楼主

在多高层结构和抗振等级划分时需按房屋高度,有坡屋顶时房屋高度如何计算?只砌体结构里有说明按一半计算,其它结构体系均未有说明,大家在工作中是如何考虑的?

在多高层结构和抗振等级划分时需按房屋高度,有坡屋顶时房屋高度如何计算?只砌体结构里有说明按一半计算,其它结构体系均未有说明,大家在工作中是如何考虑的?
免费打赏
manul
2016年11月19日 01:14:34
33楼
我们是按一半的平屋面高计算的 荷载不要丢
回复
海纳百川505
2016年11月19日 08:03:43
34楼
看规范,谢谢!
回复
erweier841202
2016年12月07日 14:16:23
35楼
受教了。 。。。。。。。。。。
回复
qq_1489413483336
2017年03月13日 22:06:36
36楼
根据规范 平屋顶:从室外设计地面到屋顶上表面高度。有女儿墙的到女儿墙的高度。坡屋顶从室外设计地面到 , 屋檐到屋脊的平均高度。
回复
date70
2017年07月03日 17:43:57
37楼
fengbojiang3000 发表于 2011-11-16 16:27 可参考3.1.2条文说明.嗯 这个条文说明说的很明确 就是他了~~:victory: