在多高层结构和抗振等级划分时需按房屋高度,有坡屋顶时房屋高度如何计算?只砌体结构里有说明按一半计算,其它结构体系均未有说明,大家在工作中是如何考虑的?
在多高层结构和抗振等级划分时需按房屋高度,有坡屋顶时房屋高度如何计算?只砌体结构里有说明按一半计算,其它结构体系均未有说明,大家在工作中是如何考虑的?
2楼
按保守计算 取最高点的高
回复
3楼
可参考<
<混凝土异形柱结构技术规程>
>3.1.2条文说明.
混凝土异形柱结构技术规程>
回复
4楼
规则的坡按砌体来,如果不规则比如别墅,可以考虑偏安全,也就是最高的顶来算
回复
5楼
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中表7.1.2下附注1规定:房屋的总高度是指室外地面到主要屋面板顶或檐口的高度,
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中2.1.2房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱间、构架的高度。
希望对你有帮助。
回复
6楼
学习了,确实可以作为很好的参考
回复
7楼
我一般都是按到1/2坡屋面高度来定的,但有时为了安全还是要取全高
回复
8楼
受 教 了
回复
9楼
现有一个九层的小洋房,室外到檐口有27m多了,如果不加坡屋顶高度,是多层建筑,如果加坡屋顶一半高就是高层建筑了,多层和高层要求完全不一样。含钢量也有很大区别。
回复
10楼
2010版新高规调整了对高层建筑的定义:10层及10层以上或房屋高度大于28米的住宅建筑结构和房屋高度大于24米的其他高层民用建筑结构。个人觉得比之前的旧规范更严格了。新抗规上也修改了抗震等级的分界高度,改为了24米。从规范修改上来看,都较之前严格。并且新抗规表6.1.2下方注明:接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。所以建议你根据工程具体情况拿捏。仅供参考!
回复
11楼
谢谢各位的见意,
回复