结构高度划分时坡屋顶如何计算高度?
张火焰
张火焰 Lv.12
2011年11月15日 12:01:54
只看楼主

在多高层结构和抗振等级划分时需按房屋高度,有坡屋顶时房屋高度如何计算?只砌体结构里有说明按一半计算,其它结构体系均未有说明,大家在工作中是如何考虑的?

在多高层结构和抗振等级划分时需按房屋高度,有坡屋顶时房屋高度如何计算?只砌体结构里有说明按一半计算,其它结构体系均未有说明,大家在工作中是如何考虑的?
免费打赏
scy_99
2011年11月16日 16:13:55
2楼
按保守计算 取最高点的高
回复
fengbojiang3000
2011年11月16日 16:27:12
3楼
可参考< <混凝土异形柱结构技术规程> >3.1.2条文说明.

kkkkk2615542:有帮助,谢谢!

回复
rainyyql
2011年11月16日 16:48:42
4楼
规则的坡按砌体来,如果不规则比如别墅,可以考虑偏安全,也就是最高的顶来算
回复
shijianwei817
2011年11月17日 08:14:11
5楼
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010中表7.1.2下附注1规定:房屋的总高度是指室外地面到主要屋面板顶或檐口的高度,
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中2.1.2房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱间、构架的高度。
希望对你有帮助。
回复
吉它里的阳光
2011年11月17日 09:01:37
6楼
学习了,确实可以作为很好的参考
回复
dlx1100
2011年11月17日 09:27:25
7楼
我一般都是按到1/2坡屋面高度来定的,但有时为了安全还是要取全高
回复
hbt1232
2011年11月17日 12:49:32
8楼
受 教 了
回复
张火焰
2011年11月17日 14:34:09
9楼
现有一个九层的小洋房,室外到檐口有27m多了,如果不加坡屋顶高度,是多层建筑,如果加坡屋顶一半高就是高层建筑了,多层和高层要求完全不一样。含钢量也有很大区别。
回复
star1006
2011年11月17日 15:11:41
10楼
2010版新高规调整了对高层建筑的定义:10层及10层以上或房屋高度大于28米的住宅建筑结构和房屋高度大于24米的其他高层民用建筑结构。个人觉得比之前的旧规范更严格了。新抗规上也修改了抗震等级的分界高度,改为了24米。从规范修改上来看,都较之前严格。并且新抗规表6.1.2下方注明:接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级。所以建议你根据工程具体情况拿捏。仅供参考!
回复
张火焰
2011年11月17日 16:06:29
11楼
谢谢各位的见意,
回复

相关推荐

APP内打开