请教空调系统冷却水泵安装在哪里,是在冷却水塔出水管上还是进水管上,有没有什么要求呢?谢谢!1
请教空调系统冷却水泵安装在哪里,是在冷却水塔出水管上还是进水管上,有没有什么要求呢?谢谢!1
2楼
一般情况下水泵进水管是安装冷却水塔的出水管.冷却水泵一般都是装在主机房的主机边上.希望楼主再跟贴说明一下自己的问题
回复
3楼
感谢楼上的热心解答。我的意思是问冷却水泵应该安装在冷却塔的出水管还是进水管上,或者两者都可以呢?
回复
4楼
装在冷却塔的出水管,冷凝器的进水口。
回复
5楼
这不一定了
主要还是根据设备的承压能力去选择 如果是高层建筑的话为了减小主机的承压 一般把主机放在水泵的吸入端
如果是低层建筑 为了防止水泵气蚀现象的发生 就把主机放在水泵的压出端
我也要积分啊
回复
6楼
同意5楼的观点!!``````````````````````事实就是这样的
回复
7楼
我觉得应该装在冷却水管的出水管上,减少水泵的吸程,节能
回复
8楼
同意二楼的说法
回复
9楼
同意
冷冻冷却水泵一般装在主机进水管上,但如考虑主机的承压(水泵扬程高,系统压力大时),可装在主机出水管上。
回复
10楼
在低层建筑也不会发生汽蚀现象,只要泵不是安装在楼顶上呵呵
回复
11楼
我认为5楼观点正确。
回复