【讨论】GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?
songmingba
songmingba Lv.4
2011年11月14日 22:13:05
只看楼主

GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。我这样想的:1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;

GGD柜,总进线(市电)和发电怎么互相切换?框架断路器,人民开关厂的,2500A框架。双电源不行。
我这样想的:
1、首先第一次送电,由于没电源,手动合上闸,此时正常运行,当市电停电时,利用失压脱扣线圈分闸,(第一个疑问:然后把本断路器的一对常闭触点引至发电机,来启动发电机??或者用失压继电器的常开触点功能,启动发电机??);
2、此时发电机回路已经有了电源,通过时间继电器,延时几秒后,合上发电框架断路器;
3、当市电来电时,(第二个疑问:也装一个时间继电器,分掉发电断路器,后和上本柜断路器??);
4、后面就来回循环了。。。。
但是不知道有没有失压继电器?什么型号的呢?不知道大家有做过类似的方案的吗?不吝感谢!如果能提供个图纸,那就更好了~我邮箱 smb1008@163.com,急用,在线等!

111.jpg

免费打赏
天造地设
2011年11月16日 22:01:47
32楼
学习下哦!配电柜高压这块感觉自己挺缺的
回复
huadongdianzi
2011年11月16日 22:28:35
33楼
现在新的材料很多。解决方法也很多,断路器欠压脱扣很多呢
回复
jerome63
2011年11月17日 08:47:49
34楼
推荐使用GE产的ATS,这个问题解决的很完美
回复
maquanxi723
2011年11月17日 09:03:17
35楼

最好加上双掷刀。虽说笨点,但更可靠。
回复
xiaoruizhong001
2011年11月17日 17:48:53
36楼
基本原理懂一点,实际柜体的实施确实没见过。学习一下,设计人员应该多学习这些东东!
回复
adai1016
2011年11月17日 20:10:09
37楼
问一个问题
这样直接转换会不会使电机反转啊?
回复
chengyonxiang
2011年11月19日 08:01:20
38楼
回复
chengyonxiang
2011年11月19日 08:05:07
39楼
发电机与市电运行前都要核对相序,不会出现反转。
回复
shzhangweibin
2011年11月19日 10:31:12
40楼
这是小弟画的原理图,请各位高手指教,给出宝贵意见,共同学习进步。
回复
yaojinbei
2011年11月21日 14:52:33
41楼
我没明白楼主的控制电源从哪来,取自水平母线?如果是这样怎样实现断路器合闸,第一:断路器没有合闸电源,第二,断路器的欠压线圈无法得电,这种情况即使手动合闸也合不上。退一万步讲,如果你合上闸了,失电以后如何实现你自动去合另一台断路器,同样是没有电源。
回复

相关推荐

APP内打开