防爆配电柜
fanyug1985
fanyug1985 Lv.3
2011年11月14日 15:44:12
只看楼主

现在在做一个防爆区域 属于爆炸危险2区,里面的配电柜我采用的防爆型的,问一下用了防爆的配电柜里面的断路器还需要用防爆的么

现在在做一个防爆区域 属于爆炸危险2区,里面的配电柜我采用的防爆型的,问一下用了防爆的配电柜里面的断路器还需要用防爆的么
免费打赏
智库
2011年11月14日 16:39:45
2楼
第一,纠正一下,应该是“隔爆型”控制柜吧?所谓“防爆型”的,是指“本安型”、“隔爆型”。。。。防爆型控制柜必须明确一下才可。

第二,如果是“隔爆型”的控制柜,里面的元件可以用普通型元件。但必须注意所有电缆的进出,必须采用专门配套的进出口,除标准型控制柜,通常是“非标准”的,不能随意互换。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-14 16:48 编辑 ]
回复
lingxuct
2011年11月14日 17:53:47
3楼
“防爆配电柜”倒第一次听说,个人在石化企业很多年了,只看到防爆操作柱、防爆磁力起动器、防爆电机和防爆开关箱,真没见过“防爆配电柜”。

防爆电器有“本质安全型”、充油型、隔爆型、正压型等,除第一个外,其他的都是“防止可燃气体进入防爆箱体内”的方法。

“配电柜里面的断路器还需要用防爆的么”?哪种断路器是防爆的?我没见过!
回复
智库
2011年11月14日 18:08:35
4楼
为了设计一个可在2区工作的控制柜,曾专门制造了一个非标准隔爆控制柜,造价是标准型(类似防爆磁力启动器)的5倍以上。因为要包括认证和试验费用。因此建议从经济角度考虑还是尽量选用标准产品。

再说隔爆控制柜,此类产品,并非不让可燃气体进入柜体,而是基于“气体一定会进入控制柜”的前提来采取防爆措施的。其作用是,如果可燃气体进入控制柜并引起爆炸,爆炸的气体,在经过柜体的缝隙后,经柜体缝隙冷却,失去了点燃外部的可燃气体的温度。因为爆炸的三要素是:温度、可燃物、气体浓度。其中任意一个条件不满足,都无法点燃可燃气体。隔爆控制柜的原理,就是利用气体的温度低于燃点的原理,达到防爆的目的。

回过头来说“隔爆型控制柜”,柜子内部可以安装任何开关、仪表等电气元件,是目前使用最广泛的电气设备。
回复
lingxuct
2011年11月15日 11:36:32
5楼
楼上对防爆很专业,就是说,防爆不是不让它爆炸,而是在(配电)箱内爆炸时明火不往外冒,那样,只炸掉电气开关,不会影响环境中其他的爆炸!好象这是“隔爆型”的原理,“正压型”不是这样吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-15 11:37 编辑 ]
回复
erpao5277
2011年11月15日 11:44:38
6楼
学习了,学习了
回复
智库
2011年11月15日 12:10:35
7楼
正压型防爆控制柜的原理与隔爆型的不同。

事实上,在可燃气体环境下,如果没有正压或其他措施,很难让控制柜不进入气体,因为控制柜本身是在“呼吸”状态下的。随环境温度变化,根本不可能避免外部的可燃气体进入控制柜。

隔爆型控制柜的原理,不是隔绝气体进入控制柜,而是让进入的气体在爆炸时,沿柜体的缝隙向外扩散。在扩散过程中,柜内高压气体不断冷却,到达柜外时,温度已低于外部气体燃点。因此,隔爆型控制柜的缝隙是经过计算才得出的,并且在施工的时候绝对不能破坏,否则柜子只能报废。

正压型的控制柜,是通过保证柜内可燃气体浓度不超标的原理设计的。其做法通常是往柜内通入新鲜空气或氮气,并保证柜内是正压。在此条件下,外部的可燃气体无法进入控制柜内。缺点是要有符合标准的连续气源,还要安装正压传感器,在停电时必须停止工作。与隔爆型相比较有一定局限性。

防爆的原理,从根本来说,就是破坏产生爆炸诸多条件中的任意一条。掌握住这个原则,就容易解决了。

从多年的经验看,防爆的理论和设计都有许多不成熟的地方。光是分区的规则,就有N多的理论和规范,往往让操作的人不知如何处理。有机会,非常值得大家讨论一下。


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2011-11-15 12:15 编辑 ]
回复
小陆哥
2011年11月15日 12:28:16
8楼
楼上是专家不是砖家!
回复
g000x000
2011年11月15日 13:05:13
9楼
很好,值得学学。
关于防爆分区和选型的问题一直不是很清楚!
回复

相关推荐