关于屋顶消火栓充实水柱的问题
wenxueyu
wenxueyu Lv.2
2006年08月06日 10:45:27
只看楼主

根据规范 一般建筑屋顶消火栓的充实水柱要求10M 厂房屋顶要求13M。而楼内最不利点消火栓静压是7M 估计水头3~5M那么屋顶的10M,13M充实水柱如何满足?

根据规范 一般建筑屋顶消火栓的充实水柱要求10M 厂房屋顶要求13M。而楼内最不利点消火栓静压是7M 估计水头3~5M
那么屋顶的10M,13M充实水柱如何满足?
免费打赏
wenxueyu
2006年08月06日 10:48:40
2楼
我看过一个计算书 一般层充实水柱还没有屋顶检查要求的充实水柱长 这是怎么回事?
回复
ah-wangjun
2006年08月06日 11:51:33
3楼
消防水箱设置高度和根据充实水柱要求计算的水泵扬程是两个不同的概念。
回复