关于结构共振的问题
bbmasa
bbmasa Lv.2
2011年11月14日 09:05:26
只看楼主

24米高4层砼框架,震动筛带一钢平台(10.6m)立于第2层(9.3m)。 横向柱列:两跨2X5米,纵向柱列:一跨8米,柱截面均为500X600,8米跨主梁:300X800 现设备就位运行后,整个结构均有强烈震感,人在9.3m砼楼面就感觉非常不适,而且发现8米跨主梁,5米跨次梁底均出现大量裂缝(与梁方向垂直)。 结构及各构件计算复核,强度没问题。 初步判定为设备运行时与结构发生共振,但讨论了多种方案,均感觉不能有效解决

24米高4层砼框架,震动筛带一钢平台(10.6m)立于第2层(9.3m)。
横向柱列:两跨2X5米,纵向柱列:一跨8米,柱截面均为500X600,8米跨主梁:300X800
现设备就位运行后,整个结构均有强烈震感,人在9.3m砼楼面就感觉非常不适,而且发现8米跨主梁,5米跨次梁底均出现大量裂缝(与梁方向垂直)。
结构及各构件计算复核,强度没问题。
初步判定为设备运行时与结构发生共振,但讨论了多种方案,均感觉不能有效解决
各位在以往设计经验中是否遇到过类似问题,大家讨论一下,多谢
免费打赏
xinyuya19820420
2011年11月18日 10:25:45
12楼
应该考虑 整体刚度,强度容易满足
回复
awying
2011年11月21日 09:20:23
13楼
我们以前做过一个破碎机的基础 也是工作起来 晃的厉害。我们在楼层设备基础下 四柱之间,选择不影响运行的两柱之间做了2道300厚的混凝土墙(做墙基础) 增加刚度 平衡设备工作时引起的震动,做完以后就没问题了。
回复
kongafanwei
2011年11月21日 09:42:27
14楼
看样子应该是个工业厂房哈!民用的路过!
回复
seuzzf2210
2011年11月21日 10:30:35
15楼
过来学习一下!!!
回复
163zhs
2011年11月21日 18:55:39
16楼
此问题比较合适简单的是在筛子下面增加支腿,支腿从地面一直到筛子下面,这样的效果做好,肯定能一次性解决问题。 此方法仅为个人意见
回复
shuaige8421
2011年11月22日 14:50:03
17楼
龙口南山铝业有个楼也这样,振动筛在第8层,刚做的加固

参考YBJ 55-90 YSJ 009-90机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔振设计规程
建筑工程振动手册

[ 本帖最后由 shuaige8421 于 2011-11-22 14:51 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开