关于结构共振的问题
bbmasa
bbmasa Lv.2
2011年11月14日 09:05:26
只看楼主

24米高4层砼框架,震动筛带一钢平台(10.6m)立于第2层(9.3m)。 横向柱列:两跨2X5米,纵向柱列:一跨8米,柱截面均为500X600,8米跨主梁:300X800 现设备就位运行后,整个结构均有强烈震感,人在9.3m砼楼面就感觉非常不适,而且发现8米跨主梁,5米跨次梁底均出现大量裂缝(与梁方向垂直)。 结构及各构件计算复核,强度没问题。 初步判定为设备运行时与结构发生共振,但讨论了多种方案,均感觉不能有效解决

24米高4层砼框架,震动筛带一钢平台(10.6m)立于第2层(9.3m)。
横向柱列:两跨2X5米,纵向柱列:一跨8米,柱截面均为500X600,8米跨主梁:300X800
现设备就位运行后,整个结构均有强烈震感,人在9.3m砼楼面就感觉非常不适,而且发现8米跨主梁,5米跨次梁底均出现大量裂缝(与梁方向垂直)。
结构及各构件计算复核,强度没问题。
初步判定为设备运行时与结构发生共振,但讨论了多种方案,均感觉不能有效解决
各位在以往设计经验中是否遇到过类似问题,大家讨论一下,多谢
免费打赏
fengbojiang3000
2011年11月14日 16:17:04
2楼
整体结构平动周期,一般第一,第二周期;
局部8米,5米跨的局部自振周期;
震动筛带转动的周期;
三者不能太靠近,容易引起共振,可以考虑加大结构阻尼,例如加水箱,加消能支撑等.

[ 本帖最后由 fengbojiang3000 于 2011-11-19 13:52 编辑 ]
回复
天柱
2011年11月14日 18:00:44
3楼
通过加斜撑增加结构刚度,错开共振频率。
回复
z_z_g_
2011年11月14日 20:30:20
4楼
没有较好的办法,选煤厂设计规范里有计算共振的方法,但并不是很准确,考虑因素太少,加固厚振动仍会产生裂缝,刚度下降,几乎不可行。
1,为如果工艺允许可以把筛子下垫钢梁
2,在筛子下垫好的隔振消能垫
3,更换筛子(选避开该频率的或不振的新型设备)
4,筛子下楼板开洞,把筛子从地面直接支起来(最好用墙支撑)
回复
jlh869
2011年11月14日 21:09:31
5楼
个人觉得是否要考虑疲劳破坏,虽然荷载不大,但是振动太快。
回复
土木5号
2011年11月14日 21:25:18
6楼
可以采取以下措施试一试
1.请设备专业及厂家增加或调整减震设施.
2.调整设备基础即调整质量从而使楼板震动周期与设备震动周期错开
回复
zy314085730
2011年11月16日 11:17:38
7楼
这种问题是在是太专业了,看了半天没明白,要么你去问问老师吧,希望有帮助
回复
xixixi851225
2011年11月16日 11:26:22
8楼
来学习学习!
回复
lz2005424424
2011年11月16日 23:13:35
9楼
发表不了意见,进来学习学习!
回复
wyyyqpeckuge
2011年11月17日 13:02:19
10楼
楼主,楼板的板厚有多少?
现在问题解决了吗?
回复
phlyman
2011年11月17日 13:09:43
11楼
层高太高了,将近6米,而且是单跨框架结构,刚度太弱了,建议加斜撑增加整体刚度,或者把设备与结构独立开来~~
回复

相关推荐

APP内打开