请问各位高手:如果在建筑施工后发现地下室防水没做(地面垫层还没打)该怎么办?
请问各位高手:如果在建筑施工后发现地下室防水没做(地面垫层还没打)该怎么办?
2楼
是地下室打底板前的垫层没做还是地下室做好了,室内地面还要做得垫层没做?
回复
3楼
对不起,可能使我说的不够明白,工程是砖混结构的,主体工程已经完成,在施工时没有充分的考虑防水问题,出现渗水,基础是条形基础的,地面垫层还没有做,请问朋友应该怎么做!
回复
4楼
我想是不是得做内防水了,可是内墙面防水的保护层应该做!细部构造应该怎样做!谢谢!
回复
5楼
内防水如果做卷材的话容易鼓,建议墙面用防水砂浆,地下水位不知道高不高,如果不高可只防渗水,地面应在垫层上作防水砂浆,然后在上面再作面层。如果水位高,还要考虑水会把地面抬起来,建议作s6抗渗混凝土,厚度需计算,上面再作防水砂浆。
回复
6楼
可以架空层,采用排的方法进行防水,代价是层高可能有牺牲!@
回复
7楼
谢谢两位朋友的指教。
后来处理的时候,由于甲方指定产品为聚乙烯丙纶防水卷材,在基层上粘了一层卷材后,在卷材外面又作了一层胶粘层,在胶粘层上撒粗沙再做水泥砂浆面层,不知道行不行,就怕会鼓。
回复
8楼
关键问题是现在地下水有水头有多大如果水头不是很大,也不一定会鼓起来。由于是砖混结构,不适合用水泥基防水材料做内防水,真正出现问题,最好是采用排、防结合的办法。
回复
9楼
能说的详细点吗?
回复