各位前辈帮忙出出主意,谢谢!
liyong519912
2011年11月13日 17:02:45
只看楼主

在我施工的现场,好几个检查井出现渗水,用堵漏王也没什么很好的效果,堵了这个地方那个地方可能就会渗水,是不是可以整体凿毛然后浇层混凝土,可是这样的话将产生很大的工作量,有木有更好的办法来解决!

在我施工的现场,好几个检查井出现渗水,用堵漏王也没什么很好的效果,堵了这个地方那个地方可能就会渗水,是不是可以整体凿毛然后浇层混凝土,可是这样的话将产生很大的工作量,有木有更好的办法来解决!
hyp1962
2011年11月13日 22:18:13
2楼
视工程的重要程度而定,如果工程非常重要,则可以考虑整体凿毛,然后浇层混凝土,但要注意后浇层要配筋的;如果工程不是那么重要或属于次要工程,就继续采用堵漏王,那漏就在那堵,堵到不漏为止!
混凝土工程堵漏就象医生治皮肤病一样,是非常难缠的事,过去有句话:大夫不治癣,治癣就露脸!
回复
liyong519912
2011年11月14日 08:24:57
3楼
怎么没有人来呀 补充:这是国外的国家级化肥厂,我说的检查井里面有管道,官道上安装仪表,一旦漏水,对仪表的影响将非常的大。
回复