【求助】新绕75kw电机,为何一启动就烧坏
xuxinhua2008
xuxinhua2008 Lv.13
2011年11月12日 17:29:26
只看楼主

有一台新绕的75kw电机,接地电阻相间绝缘都没问题,不知道为什么一启动就烧坏,并且三组线圈都被击穿接地,本人也在查找原因,请大家帮助分析,如有查到结果本人会在第一时间为大家分享。

有一台新绕的75kw电机,接地电阻相间绝缘都没问题,不知道为什么一启动就烧坏,并且三组线圈都被击穿接地,本人也在查找原因,请大家帮助分析,如有查到结果本人会在第一时间为大家分享。
加肥猫
2011年11月15日 14:09:43
2楼
什么类型的电机,可以空载启动吗??
回复
xuxinhua2008
2011年11月15日 17:28:29
3楼
没有试,是自耦减压带负荷启动,我们一直都是这样,因为我们的负荷最大不会超过110A,所以我们就没有空载试过。
回复
lingxuct
2011年11月15日 17:43:59
4楼
“新绕的75kw电机,接地电阻相间绝缘都没问题,不知道为什么一启动就烧坏,并且三组线圈都被击穿接地”

新绕的(刚修的)电机,为什么不先空试一下?

三相线圈都已接地(与机壳短路),怎么知道“接地电阻相间绝缘都没问题”?

“一启动就烧坏”是什么现象?电机被机械卡住了还不关电源?电机烧了断路器也不跳?
回复
xuxinhua2008
2011年11月16日 11:26:40
5楼
断路器也跳了,绝缘是用500伏500兆欧绝缘摇表摇过的,机械各个地方都没被卡住现象,一启动就从接线端盖处喷出一股气体,就这样烧掉了。第二天换一台同样的新绕定子,转子还是用原来的,都一切正常。就是不解?为什么会喷出一股气体,并且很强……
回复
feidankt66
2011年11月16日 11:51:56
6楼
不知你的电动机放在什么地方?可能和潮湿有关?
回复
xuxinhua2008
2011年11月16日 12:47:33
7楼
我也是这么考虑的,因为我有多台备用机,这台是定子转子已装好的(厂家),可能维修部门烘干不彻底,而另一台是没转子的就没有问题。
回复
qreqgf
2011年11月16日 13:16:55
8楼
看来是绝缘受潮的原因,请教一下楼主,你的绕组烘干后浸绝缘漆没有?
回复
xuxinhua2008
2011年11月16日 14:41:44
9楼
应该有浸,我故记烘干不到位所至,
回复
mqli2004
2011年11月16日 15:57:45
10楼
绕组的绕制没问题吧?
回复
dongge6666
2011年11月16日 16:58:01
11楼
烘干不到位。绝缘不好。没有试运行肯定会出问题。
回复

相关推荐

APP内打开