有一台新绕的75kw电机,接地电阻相间绝缘都没问题,不知道为什么一启动就烧坏,并且三组线圈都被击穿接地,本人也在查找原因,请大家帮助分析,如有查到结果本人会在第一时间为大家分享。
有一台新绕的75kw电机,接地电阻相间绝缘都没问题,不知道为什么一启动就烧坏,并且三组线圈都被击穿接地,本人也在查找原因,请大家帮助分析,如有查到结果本人会在第一时间为大家分享。
12楼
问题没有交代清楚,是烧坏还是击穿,是转一会还是开机就烧!冒烟的话应该是线圈烧坏导致绝缘损坏再击穿。
回复
13楼
专业水准不太...
1.说新绕的,那么,在绕之前,有没对旧机烧毁的原因进行分析过?
2.绕好后,连烘干处理以及有没上烘干前有没上绝缘漆等这些工序都没能确定的吗?我很怀疑是否做行的!
3.现场安装完毕之后,在上电试车前,绝缘阻值没有再作一次测量?供电情况如何也没有数值?控制箱的保护装置如何也不清楚?
为此,窝觉得:可能绕错,或者接线有误,或者供电缺相,或者控制方面无安全保护装置或者有但保护无效、失灵
回复
14楼
潮湿的可能性较低,我觉得大修后的电机启动前这些基本的测试还是要做的吧?一起就烧了如果考虑其它都正常,那绝缘得多低啊????
回复
15楼
你测绝缘时表笔短接摇过吗 我遇到过表笔松动测电机绝缘误判的情况
回复
16楼
我初步估计电机内部线圈接线方式和每相线圈圈数严重不对称及不足。
回复
17楼
我觉得你仔细分析一下电机绕组烧坏具体位置或故障点有多大的面积。如果是非常小的面积,而其他部位都没有过热和烧痕,估计是绕组线芯在你从绕之前可能已经受伤(或是说截面相应减小),当电动机启动时大的冲击电流将该点熔断并产生弧光继而影响其临近的绕组。如果是这种情况的话,一般应该是在端部靠近铁芯位置。
回复
18楼
不怎么懂,学习了
回复
19楼
应该是绕组接线错误
回复
20楼
这种情况可能还是电机的绝缘没有处理好,或则浸漆没有彻底,或则烘干不彻底。楼主说换了一台电机定子就没有问题了,看来还是电机定子的问题。
回复
21楼
新人学习了,不过,新绕线的,出厂前应该做空载试验的吧