风机和交流接触器问题探讨(急)
yut183
yut183 Lv.2
2006年08月05日 16:00:33
只看楼主

请问各位大虾,如果把交流接触器和单相离心风机串联起来,那样对风机的启动会不会有什么影响?

请问各位大虾,如果把交流接触器和单相离心风机串联起来,那样对风机的启动会不会有什么影响?
ihf
2006年08月05日 18:11:57
2楼
什么意思?
回复
dgiz
2006年08月05日 22:45:06
3楼
是不是在说风机是单相电机,也就是只有两根线.而普通的接触器有三个触头,这时只用两个触头来控电机能不能用???
如果是这样的话,应该不会有什么问题的!
回复
weiyunxing
2006年08月13日 20:51:04
4楼
交流接触器可以用来控制风机,风机的控制启停一般要用到接触器和热继电器,交流接触器的大小的选择要与风机的功率相配
回复
hlstartnow
2006年11月22日 16:07:48
5楼
把交流接触器和单相离心风机串联起来,你是想用接触器作风机运行的检知元件吧?只要两部分的过电流量许可就行.我不知道你要用的元件的具体型号,要注意分压问题噢!
回复
eltonjiang
2006年11月23日 13:37:59
6楼
接触器几个触头跟那个有关系吗?接触器的原理,小电压控制大电压,作用只是控制,你接2个触点,3个触点,跟控制有关系吗?
回复
wc990
2006年11月23日 16:44:49
7楼
楼上的说得对,要是只是做控制用的话,好象跟几个触点没什么关系。
回复
yuan_pt
2006年11月24日 08:15:15
8楼
楼主说的不太清楚
风机的启动不就是靠接触器的触点动作来控制的么?
回复
首席技术官
2006年11月24日 19:18:55
9楼
这个问题你应该重新问一遍
回复
sxb700226
2006年11月24日 23:17:49
10楼
没有说清楚
回复
sjmntjs
2006年12月05日 21:14:18
11楼
如果是把接触器的线圈与单相风机串联,对风机运行是有影响的
回复