求助大侠们~~ 做小区燃气设计的时候需要选择同时使用系数 有个疑问,例如 小区内有10栋楼,每栋楼12户,那计算小区内总气量的时候 是按如下哪个计算?1、 12户*对应同时系数*每户气量*102、 120户*对应同时系数*每户气量由于同时系数不一样,会导致计算结果有区别,写小区总用气量的时候 按哪个写呢?[ 本帖最后由 3451891 于 2011-11-12 13:56 编辑

求助大侠们~~

做小区燃气设计的时候需要选择同时使用系数 有个疑问,例如 小区内有10栋楼,每栋楼12户,
那计算小区内总气量的时候 是按如下哪个计算?
1、 12户*对应同时系数*每户气量*10
2、 120户*对应同时系数*每户气量

由于同时系数不一样,会导致计算结果有区别,写小区总用气量的时候 按哪个写呢?

[ 本帖最后由 3451891 于 2011-11-12 13:56 编辑 ]
yellow-bee
2013年11月28日 14:09:35
14楼
yellow-bee 发表于 2013-11-28 14:04 200户的燃气同时工作系数为0.35估计:120户*2.4m3/h(每户用量)*0.35(100户公用系数)=100m3/h
回复
liuzhenggang
2013年12月10日 13:09:34
15楼
针对不同的城市,在每日的用气高峰时段,特别是中午高峰,需对规范中给出的同时系数做适当的调整放大。
回复
jky16888
2013年12月12日 14:31:06
16楼
按照《城镇燃气设计规范》第177页的同时工作系数K表进行选取,没有的可以采用插值法,120户同时工作系数为0.168
回复
jsima
2013年12月16日 21:08:30
17楼
规范不错,计算楼栋的流量、压降、管径时用第一个方法;计算小区的总流量、压降、管径时用第二个方法。