小区燃气同时使用系数选择问题
3451891
3451891 Lv.5
2011年11月12日 13:33:28
只看楼主

求助大侠们~~ 做小区燃气设计的时候需要选择同时使用系数 有个疑问,例如 小区内有10栋楼,每栋楼12户,那计算小区内总气量的时候 是按如下哪个计算?1、 12户*对应同时系数*每户气量*102、 120户*对应同时系数*每户气量由于同时系数不一样,会导致计算结果有区别,写小区总用气量的时候 按哪个写呢?[ 本帖最后由 3451891 于 2011-11-12 13:56 编辑

求助大侠们~~

做小区燃气设计的时候需要选择同时使用系数 有个疑问,例如 小区内有10栋楼,每栋楼12户,
那计算小区内总气量的时候 是按如下哪个计算?
1、 12户*对应同时系数*每户气量*10
2、 120户*对应同时系数*每户气量

由于同时系数不一样,会导致计算结果有区别,写小区总用气量的时候 按哪个写呢?

[ 本帖最后由 3451891 于 2011-11-12 13:56 编辑 ]
3451891
2011年11月12日 13:34:45
2楼
在做的一个小区 算下来 两者差200多立气呢~~~
回复
snail_yin
2011年11月14日 14:43:14
3楼
同时使用系数取决于两个量:
1.户数,户数越大,同时使用系数越小。
2.燃气用途,厨房、热水器、采暖用燃气的同时使用系数是完全不一样的。
回复
yijian2876
2011年11月14日 16:01:47
4楼
写个大概的吧,燃气部门都垄断的,他们有数据
回复
3451891
2011年11月14日 19:43:01
5楼


虽然您是斑竹..........真没看出来您回答的 跟我问的相关,请赐教
回复
jesslee887
2011年11月16日 20:32:27
6楼
回复
w5208833
2011年11月17日 09:00:11
7楼
学习一下,燃气不是被垄断了吗?
回复
lukven
2011年11月17日 10:24:47
8楼
应该按所有户数来算,同时使用系数 看暖通空调、动力措施的附录里有,虽然燃气被垄断了,但是基本的东西还是要我们自己做
回复
wgj1207
2011年11月17日 10:31:34
9楼
看规范GB50028-2006附录F 是根据第二个选项算的。
回复
clwind
2011年11月20日 22:35:48
10楼
回复
3451891
2011年11月29日 15:08:55
11楼



麻烦您能说的详细点么? 为什么按“120户*对应同时系数*每户气量”是对的?
回复

相关推荐