关于蒸汽的极限流速问题
myshanlin
myshanlin Lv.4
2011年11月12日 11:28:54
来自于采暖供热
只看楼主

问题的起因:我们购买了一台锅炉。为0.7吨的蒸汽锅炉。按设计主蒸汽出口为DN65。但厂家不知出于什么目的。将主蒸汽出口改成DN40。这样做的话。会使蒸汽流速过快。我计算的结果是蒸汽流速为37M/S.我还真不知道能否使用.使用了会有什么问题.现将问题提出来.请大家出主意.我们的蒸汽参数:0.7MPa.每小时700KG.主管道为DN40.

2011年11月12日 11:30:40
2楼
补充一下:对于锅炉或是管道中蒸汽的流速是否是40M/S哪有这个标准
回复
zhouxiaob
2011年11月12日 21:17:17
3楼
在锅炉房内DN40可以用,但分汽缸出口至车间须放大到DN50,管路长的话,压降会大些。锅炉压力有富裕的话,建议取偏小的管径,可减少管道沿途散热损失。锅炉出口阀后放大也可以,这不是原则问题,没有到极限。
回复
myshanlin
2011年11月14日 09:13:20
4楼
就是说。可以使用这个非标设计的锅炉?用后不会出现蒸汽出来的量达不到700KG
回复
zzxzwg
2011年11月14日 10:11:17
5楼
热力网设计规范要求:过热蒸汽直径大于DN200,流速不超过80m/s,小于等于DN200,不超过50m/s。
饱和蒸汽直径大于DN200,流速不超过60m/s,小于等于DN200,不超过35m/s。
但实际设计中,为热网运行安全,一般控制流速,过热蒸汽不同管径不超过流速60m/s和40m/s,饱和蒸汽不超过50m/s和25m/s
回复
zhouxiaob
2011年11月14日 11:12:23
6楼
如管径已定,蒸汽流量取决于锅炉和用汽设备之间的压差,压差够,流量就够。锅炉压力0.7MPa时,用汽点0.3~0.4MPa应该能行(DN50)。高于0.6就难保证了。
回复
myshanlin
2011年11月14日 20:38:25
7楼
多谢大家的见意.但我还是不敢确定.我们的锅炉主蒸汽出口DN40,能否满足蒸汽流量.还望各位多指教
回复
w5208833
2011年11月17日 08:57:01
8楼

同意,流速大一点 噪音大,不会有太大问题!
回复
yijian2876
2011年11月17日 13:46:24
9楼
没有问题了,厂家也不会干这么傻的事,大胆的做
回复
tzy20073645
2011年11月17日 15:50:03
10楼
不知道哦这个我也
回复
myshanlin
2011年11月20日 15:55:50
11楼
看来。问题不大?我还是有些顾虑的。因为我怕蒸汽出口小。没到0.7MPA。安全阀就起爆了。会达不到700KG蒸汽
回复

相关推荐

APP内打开