固定消防水泵启动后,往往会出现管道压力大到消防水可以进入消防水箱,这种情况是很危险的,大家讨论一下,你们遇到这种情况有什么方法解决?
固定消防水泵启动后,往往会出现管道压力大到消防水可以进入消防水箱,这种情况是很危险的,大家讨论一下,你们遇到这种情况有什么方法解决?
12楼
止回阀, 搞定。
回复
13楼
不管是消防主泵,还是消防增压泵,哪一个启动都不会让水进入屋顶消防水箱才对;通常的做法就是屋顶消防水箱的进水是由生活供水系统提供的,水箱的出水管无论是直接接室内消防管网,还是接增压泵增压后再接至室内消防管网,都会在出水管段设置1个止回阀,其作用就是防止主泵或增压泵启动时、或者消防车通过水泵接合器向室内消防管网送水时,消防水进入屋顶消防水箱。如果楼主所讲的情况,都设置了止回阀,进水接管也没有接错的话,那就好好检查一下屋顶水箱的出水管上设置的止回阀吧,是不是装反了,或者是质量有问题。
回复
14楼
同意楼上意见,止回阀不是安装问题就是质量问题!选止回阀时,看看其PN值,消防泵压力必须<所选止回阀的PN值!
回复
15楼
个人认为在出水管上加超压泄压阀,这样管道上的压力能够控制下来!
回复
16楼
讲得太明白了,学习
回复
17楼
支持上面的观点
上面的意见是正解
回复
18楼
路过,看过,学了,明白了。讲得挺好的。智慧是无穷的。
回复
19楼
图上止回阀设置在稳压泵前端,是不是问题所在?压力太大,导致水泵反转,扬程叠加,止回阀无法正常工作,所以水就到水箱去啦
回复
20楼
楼主的设计是不是把消防水箱进水由消防水管进水了
回复
21楼
楼主的图让人不解,不知道是什么图,止回阀位置?
回复