压力过大致水进消防水箱,怎么解决
mpsyxw
mpsyxw Lv.2
2011年11月11日 12:22:21
只看楼主

固定消防水泵启动后,往往会出现管道压力大到消防水可以进入消防水箱,这种情况是很危险的,大家讨论一下,你们遇到这种情况有什么方法解决?

固定消防水泵启动后,往往会出现管道压力大到消防水可以进入消防水箱,这种情况是很危险的,大家讨论一下,你们遇到这种情况有什么方法解决?
免费打赏
pangjiang27
2011年11月11日 12:26:56
2楼
水箱出水管上设 止回阀的。
还用讨论么
回复
mpsyxw
2011年11月11日 13:31:35
3楼
出水管上设止回阀?不解
回复
pangjiang27
2011年11月11日 13:59:00
4楼
只下水 不上水
生活水补水箱
回复
mpsyxw
2011年11月11日 15:05:28
5楼
个人觉得在水箱进水管上设浮球阀才是正解
回复
pangjiang27
2011年11月11日 15:13:06
6楼
我确定:我不懂了
回复
xwjie
2011年11月14日 11:40:33
7楼
检查一下消防水箱的止回阀,是不起作用了还是装反了,要不就再换一个
回复
tatalia
2011年11月14日 14:19:47
8楼
...........确实不知道楼主想说啥?止回阀是摆设?
回复
1177600
2011年11月14日 14:58:48
9楼
不明白楼主的意思,止回阀就行了
回复
hitzhoulu
2011年11月14日 21:01:50
10楼
什么意思呢?消防水进入消防水箱?怎么可能呢?消防泵不是将水从消防水箱抽出去的么...
回复
pengzhipengfei
2011年11月14日 21:44:10
11楼
加个止回阀,就ok了