现有一输水隧洞,城门洞型,1.5×1.8m,C20砼0.4m厚衬砌,双层配筋,钢筋保护层5cm。边墙与顶拱是分开浇筑的,现在钻芯取样发现有边墙有9m一仓混凝土不合格(仅为10.1MPa),要求施工方打掉一部分后重新浇筑。但是到底打掉多少合适呢,10cm,还是20cm,请有经验的前辈指教一下,不胜感激!!
一仓混凝土不合格 拆拆拆
回复
4楼
真不懂,学习中……
回复
5楼
这么重要的东西居然想偷工减料,不合格就严格按有关程序执行喽。
回复
6楼
哦,,混凝土强度不够吗?是什么原因导致的,,,!看围岩好不,承重没有问题的话,考虑过水隧道要抗冲刷!
回复
7楼
按照要求来说,只要是不合格,就要全部拆除,除非谁给你进行结构计算一下,证明你打掉20cm或10cm能满足使用要求,并由设计单位(还有其他单位)处相应的文件,然后再编制处理方案,看能不能通过,如果不行,可能要全部凿除,重新浇筑。
回复
8楼
最好是这一段9米全部拆除,重新浇筑,免得以后麻烦。。。。
回复
9楼
在看来一仓砼抗压强度这么低的话应该全部打掉重新浇筑,这是规范上最直接和明确的规定。如果楼主是施工方技术人员的话应该考虑7楼的建议。因先报请监理审批,甲方同意,再由设计方从新计算后得出因打掉多少?重筑多少?满足其抗剪值和抗压值。
回复
10楼
若果一仓都不合格,建议还是拆除重新浇筑。设计一般不会出这种变更的。
回复
11楼
输水洞这么重要的部位,建议重新返工吧,不要给工程留下隐患。
回复