近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量1000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?恳请高手赐教!希望大家共享高手指点!也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下:
已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量1000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?
恳请高手赐教!
希望大家共享高手指点!
也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
2楼
希望能将你们的分析研究发上来,供大家学习。也请这方面有经验的高手积极帮忙解答。
回复
3楼
请问这几个是什么数据?
∠Uab 0.000 ∠Ubc 119.800
------------------------------------------------------------------------
∠Uca 240.000 ∠Ia 66.400 ∠Ib 12.100
------------------------------------------------------------------------
∠Ic 130.500
频率 50.040 有功功率 171680.000 无功功率 482080.000
请问1000KVA的变压器无功有这么大吗?
回复
4楼
我讲的可能不对,请高手指点!
∠Uab 0.000 ∠Ubc 119.800 (相电压)
------------------------------------------------------------------------
∠Uca 240.000 ∠Ia 66.400 ∠Ib 12.100 (相电压偏差)
------------------------------------------------------------------------
∠Ic 130.500
频率 50.040 有功功率 171680.000瓦 无功功率 482080.000 瓦
请高手考虑满负荷运算方法!
谢谢!
回复
5楼
是不是你测试仪有问题∠Uab 0.000 怎么会没电压?∠Ubc 119.800 (相电压)不是400V左右吗?不正常呀?
无功功率 482080.000 瓦 单位是瓦吗?
这些关键数据不清楚无法给您运算方法的呀,搞清楚了再说吧.
回复
6楼
近期有新的滤波数据请大家积极参加论坛!
回复
7楼
这是个高深的问题,我也希望有机会学习。
回复
8楼
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下:
已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?
恳请高手赐教!
希望大家共享高手指点!
下为两次测试数据,敬请高手探讨!
其实1000kba的变压器的无功补偿容量是300kvar,按照30%进行补偿就可以了,可以选择30Kvar 的电容,10路补偿。电抗器的选择主要看你针对什么谐波,如果3次以上选择11%电抗率的 电抗器,5,7次以上主要选择6—电抗率的电抗器。还要注意对3次谐波的放大效应。
还有很多技术上的细节需要考虑,包括控制器,开关的选择,等等。我也是最近接触这个设备,还不是很明白呢。希望有点帮助。
回复