谐波治理补偿电抗器(电容器)问题
sdrzlsghtt
sdrzlsghtt Lv.2
2006年08月04日 23:15:43
来自于变压器
只看楼主

近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下: 已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量1000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?恳请高手赐教!希望大家共享高手指点!也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608

近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下:
已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量1000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?

恳请高手赐教!
希望大家共享高手指点!

也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
ebd5af23a6b47bcd72eb.rar
0 B
立即下载
免费打赏
hkshaochanggen
2006年08月04日 23:26:46
2楼
希望能将你们的分析研究发上来,供大家学习。也请这方面有经验的高手积极帮忙解答。
回复
扬州华锦电气
2006年08月05日 09:51:21
3楼
请问这几个是什么数据?
∠Uab 0.000 ∠Ubc 119.800
------------------------------------------------------------------------
∠Uca 240.000 ∠Ia 66.400 ∠Ib 12.100
------------------------------------------------------------------------
∠Ic 130.500
频率 50.040 有功功率 171680.000 无功功率 482080.000
请问1000KVA的变压器无功有这么大吗?
回复
sdrzlsghtt
2006年08月06日 00:12:28
4楼
我讲的可能不对,请高手指点!
∠Uab 0.000 ∠Ubc 119.800 (相电压)
------------------------------------------------------------------------
∠Uca 240.000 ∠Ia 66.400 ∠Ib 12.100 (相电压偏差)
------------------------------------------------------------------------
∠Ic 130.500
频率 50.040 有功功率 171680.000瓦 无功功率 482080.000 瓦

请高手考虑满负荷运算方法!

谢谢!
回复
扬州华锦电气
2006年08月06日 08:50:05
5楼
是不是你测试仪有问题∠Uab 0.000 怎么会没电压?∠Ubc 119.800 (相电压)不是400V左右吗?不正常呀?
无功功率 482080.000 瓦 单位是瓦吗?

这些关键数据不清楚无法给您运算方法的呀,搞清楚了再说吧.

回复
sdrzlsghtt
2006年08月27日 22:05:41
6楼
近期有新的滤波数据请大家积极参加论坛!
回复
李兴龙机电科技
2006年08月28日 10:55:03
7楼
这是个高深的问题,我也希望有机会学习。
回复
sdrzlsghtt
2006年10月02日 21:35:38
8楼
近期与电器工程工作者讨论谐波治理问题,有提问问题如下:
已知谐波治理数据(详见附表) 变压器容量2000kva,怎样转换为电抗器(电容器)分配比例及补偿容量?

恳请高手赐教!

希望大家共享高手指点!

下为两次测试数据,敬请高手探讨!

也可电子邮件 :rzls@163.com qq:528608
回复
sdrzlsghtt
2006年10月02日 21:48:11
9楼
2006年10月25日 10:35:41
10楼
其实1000kba的变压器的无功补偿容量是300kvar,按照30%进行补偿就可以了,可以选择30Kvar 的电容,10路补偿。电抗器的选择主要看你针对什么谐波,如果3次以上选择11%电抗率的 电抗器,5,7次以上主要选择6—电抗率的电抗器。还要注意对3次谐波的放大效应。
还有很多技术上的细节需要考虑,包括控制器,开关的选择,等等。我也是最近接触这个设备,还不是很明白呢。希望有点帮助。
回复

相关推荐