【请问】安装在办公楼内的电缆桥架露在办公室内有危险吗?
gulangyu_zhao
2011年11月11日 09:17:48
来自于照明工程
只看楼主

近日一个办公楼竣工验收,质检站提出露在办公室内的电缆桥架应该加以保护,防止人员触摸,我不知道施工规范方面有没有这方面的要求啊?

近日一个办公楼竣工验收,质检站提出露在办公室内的电缆桥架应该加以保护,防止人员触摸,我不知道施工规范方面有没有这方面的要求啊?
免费打赏
dvd
2011年11月12日 16:25:44
12楼

在吊顶内,当然算隔离了
回复
yangdinglin123
2011年11月12日 17:28:02
13楼
人家质检站说的不是隔离 而是保护 一般桥架随行的都有一根镀锌扁铁和钢管 每隔断距离要连接 然后和总等电位连接
回复
zhuo881117
2011年11月13日 10:55:11
14楼

我们做设计的要考虑安全第一
回复
双鱼座
2011年11月13日 21:44:22
15楼
你桥架安装得很低吗?会有人去摸?就算去摸,电缆的绝缘保护就不是没用了吗?
回复
mqli2004
2011年11月14日 09:57:51
16楼

安装高度最好不要小于2.5米,否则最好局部吊顶。
回复
淮岸听风
2011年11月14日 11:10:56
17楼
安装高度符合要求,桥架做好接地
回复
zlj5165
2011年11月15日 10:04:43
18楼
如果高度高的话无所谓,低的就肯定要隔离了,安全第一。
回复
cnkaqi030
2011年11月15日 11:01:47
19楼
我路过,这个我不清楚
回复
lin3223
2011年11月15日 16:19:06
20楼
高度要求达到了不安装吊顶也没关系吧
但是桥架的接地必须要做。
具体高度要求规范有要求
水平敷设时不应低于2.5m,竖直敷设时低于1.8m的部分要加盖板
回复
avatar09
2011年11月16日 08:30:41
21楼
桥架最低安装高度有要求,不过你装在办公室高度比较够呛的
回复

相关推荐

APP内打开