【请问】安装在办公楼内的电缆桥架露在办公室内有危险吗?
gulangyu_zhao
2011年11月11日 09:17:48
来自于照明工程
只看楼主

近日一个办公楼竣工验收,质检站提出露在办公室内的电缆桥架应该加以保护,防止人员触摸,我不知道施工规范方面有没有这方面的要求啊?

近日一个办公楼竣工验收,质检站提出露在办公室内的电缆桥架应该加以保护,防止人员触摸,我不知道施工规范方面有没有这方面的要求啊?
免费打赏
dj_beckham
2011年11月11日 10:14:11
2楼
没什么印象,咋保护呢?桥架不都接地了吗?高人解释一下,我也学习学习,呵呵
回复
feidankt66
2011年11月11日 10:59:47
3楼
如果办公室人触摸不到桥架,只要接地安全可靠应该没问题。如果能触摸到,还是加一下隔离为好、但是整体就不美观了。
回复
jy13866865852
2011年11月11日 11:09:09
4楼
要隔离,先不管美不美观,那也要看安全不安全。。。。。
回复
dj_beckham
2011年11月11日 14:18:33
5楼


咋隔离?如果在顶棚,吊个顶算隔离吗?
回复
电达人
2011年11月11日 14:45:50
6楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 ,P94-8.10.3有明确规定!
回复
jiang19862009
2011年11月11日 15:55:46
7楼
如果桥架安装地方,人都够不着,不就没事了吗
回复
ejiajiay
2011年11月12日 10:39:04
8楼
搞个东西档一下吗,在办公室多么不美观啊,单从这点出发就不行了,万一再触碰到了,不更危险!
回复
永无止境
2011年11月12日 10:49:15
9楼
桥架放在办公室里 不合适吧
回复
liumiao0423
2011年11月12日 11:12:22
10楼
室内的电缆桥架如何选择啊,有谁知道
回复
ygpp_1978
2011年11月12日 13:47:23
11楼
引用:
原帖由 jy13866865852 于 2011-11-11 11:09 发表
要隔离,先不管美不美观,那也要看安全不安全。。。。。
咋隔离?如果在顶棚,吊个顶算隔离吗
回复

相关推荐

APP内打开