中性点接地电网相对于不接地电网有什么优势?
zzc178
zzc178 Lv.2
2006年08月04日 22:20:38
来自于防雷减灾
只看楼主

深圳特区电网就是一个中性点接地电网,保护接零,重复接地这是它的一个特点;但是相对于中性点不接地电网,它有什么优势?因为深圳这么一个先进的城市采用了它,我想是有原因的!学了十年的电工,上过好多论坛,没有遇到一个高手给我一个满意的回复?希望热心的高手过来帮帮忙?谢谢!

深圳特区电网就是一个中性点接地电网,保护接零,重复接地这是它的一个特点;但是相对于中性点不接地电网,它有什么优势?因为深圳这么一个先进的城市采用了它,我想是有原因的!
学了十年的电工,上过好多论坛,没有遇到一个高手给我一个满意的回复?希望热心的高手过来帮帮忙?谢谢!
免费打赏
gao_cun_xing
2006年08月05日 16:25:30
2楼
可以平衡电网
回复
huanghesheng
2006年08月05日 21:34:24
3楼
搂主所说的电网是哪一个电压级别的,请交待清楚。
回复
zzc178
2006年08月06日 15:22:55
4楼
高压是10千伏,低压是400伏的电网系统!
回复
leedreamfly
2006年08月06日 17:29:46
5楼
楼上是说深圳电网10kV系统采用中性点经小电阻接地方式运行吧?
回复
zzc178
2006年08月06日 22:33:11
6楼
不是!是中性点直接接地!中性点接地在低压侧这边!
回复
ganhong2004
2006年08月06日 23:58:35
7楼
低压端也就是工厂变压器端中性点接地有很多优点,变压器中性点接地线就是我们说的零线,因为工厂里面比较多的是220V的设备,没有零线的话就得做一个380V/220V的变压器提供给220V的用电设备。中性点接地的话变压器输出就是我们所说的三项四线制,可以获得380V的线电压也可以获得220V的相电压。中性点不接地的话变压器输出就是我们所说的三项三线制,只能直接获得380V的线电压。中性现在变压器端中性点接地在中国基本是普遍的,但保护接零并不好,有条件的话应专门做一个地线,如果保护接零线断开的话,设备外壳短路的情况下其实外壳也带电,这样就起不到保护的作用了。
回复
leedreamfly
2006年08月07日 08:20:45
8楼


0.4kV中性点直接接地,那岂只是深圳啊……
回复
tcchezhong
2006年08月07日 11:26:51
9楼

全球!
回复
zzc178
2006年08月11日 13:13:21
10楼


看来这位老兄是没有学过电工的!
中性点接地、在中性点引出来的线,我们专业上应该叫中性线!中性点不接地,中性点引出来的线叫零线。这也提供380/220伏电压!
回复
tcchezhong
2006年08月11日 13:43:36
11楼
0.4KV系统,中性点直接接地,主要是从人身安全角度考虑的.任何一相接地,都会是单相短路,电流较大,保护容易解决.
早期,厂用电系统,0.4KV要求采用中性点不接地,主要是从设备运行安全角度考虑的.任何一相接地,都只是该相对地电压为0,三相之间的电压没变,可以继续运行.而其接地电流较小,只是电容电流,破坏能量不大.缺点是保护不容易解决,对人身安全不利.