中性点接地电网相对于不接地电网有什么优势?
zzc178
zzc178 Lv.2
2006年08月04日 22:20:38
来自于防雷减灾
只看楼主

深圳特区电网就是一个中性点接地电网,保护接零,重复接地这是它的一个特点;但是相对于中性点不接地电网,它有什么优势?因为深圳这么一个先进的城市采用了它,我想是有原因的!学了十年的电工,上过好多论坛,没有遇到一个高手给我一个满意的回复?希望热心的高手过来帮帮忙?谢谢!

深圳特区电网就是一个中性点接地电网,保护接零,重复接地这是它的一个特点;但是相对于中性点不接地电网,它有什么优势?因为深圳这么一个先进的城市采用了它,我想是有原因的!
学了十年的电工,上过好多论坛,没有遇到一个高手给我一个满意的回复?希望热心的高手过来帮帮忙?谢谢!
免费打赏
zn28
2006年08月11日 14:29:01
12楼
中性点接地系统
对于高压来说,可以降低设备的绝缘要求.电压越高绝缘处理越困难投入也越高.因此高电压等级电网多是采用中性点接地系统.
而中性点接地系统由于接地电流大,因此开关的断流容量,设备的热稳定动稳定要求高,因此这方面而造成一定的投入增加.
中性点接地系统由于接地短路电流大,保护电器的开断灵敏度较高.
中性点接地系统由于接地短路电流大,因此要求开关电器很快切断电路,供电持续性能较差.

中性点不接地系统,发生接地故障时,相对地电压为线电压,因此绝缘要求较高.中性点不接地系统发生接地故障时,短路电流小,保护电器的要求较为复杂.
中性点不接地系统由于接地短路电流小,因此一般可带故障运行一段时间.供电持续性能较好.

选择那种接地方式,需要从技术上及经济上的投入选择一个折中的方案来确定.
回复
zzc178
2006年08月15日 22:34:15
13楼
三相四线有一相接地,其它两对地电压会长高!我以前记得一位前辈讲过!你们好像没提到过这点!这个问题我当时也理解

了,但现在"抛"开书包很久了,有的已忘了!

而且对地电流大,保护电器的开关,可能是更不需要太灵敏!

通俗一点讲,电流小,反应不过来,它就不跳闸!

对于这个"供电持续性",有如果有一相接地的话,假如我用的是三相电机的话,而且是做星形接法,它不持续好过持续!?
回复
daiyu83
2006年08月16日 09:17:11
14楼
建议你去看下低压配电设计,TT、TN、IT系统再来问吧,你问的太含糊。
现在低压一般用TN-S或TT,
回复
zzc178
2006年08月18日 19:02:35
15楼
楼上能解释得清楚我一楼的问题,再跟我讲?
回复
leedreamfly
2006年08月18日 22:07:20
16楼
0.4kV中性点如果不接地,那么当一相发生接地故障时,另外两相对地电压将升高为相电压,并且由于无返回电源点的通路,故障电流仅为线地间的电容电流,保护电器无法动作切除故障。

但当用电设备外露导电部分做保护接地后形成IT系统,故障电流小无法切除又变成一个优势,当发生第一接地故障时,由于故障电流小,不会引起电气事故,只需给出信号而不必切断电源,可维持供电的持续性。当然由于故障时相地电压的升高,在IT系统中对电气装置的绝缘要求要比TN和TT系统要高。
回复
leedreamfly
2006年08月18日 22:12:49
17楼


即使中性点不接地,你所说的“零线”实际在标准上也应该称之为中性线。

你说“没学过电工”的老兄说的也并非没有道理,因为中性点不接地的低压系统,原则上是不允许引出中性线的,因为存在较大的安全隐患,所以IT系统的标准做法确实如那位老兄所说,只能靠安装380/220变压器替代中性线来获得220V电源。

一家之言,供参考。
回复
dreamboat
2006年08月19日 09:56:23
18楼
这个问题我认为:
1、几乎所有的低压都是中性点点接地系统,优点:可以平衡由于负荷、接地、短路等形成的三相不平衡;可以通过漏电保护器,断路器,接地实现对线路和人身电击保护,特别是容易在远距离供电的情况下实现保护,使配电比较灵活。
缺点是,一旦设备漏电,或人直接接触带电导体,人与地之间有压差,形成很大的电流,容易造成电击事故。可以方便的引出中性线获得220伏电源电压。
2、中性点不接地系统,主要用于供电距离较短,供电可靠性要求较高的地方,比如矿山,电力炼钢,大医院的手续室等。由于中性线不接地,所以漏电电流很小,即使对地漏电,也不破坏三相电的平衡,可以继续供电运行,IT系统中任何带电部分均不能接地。供电距离短时,由于分布电容引起的漏电电流很小,还是安全的,如果供电距离加长,漏电电流变大,这种漏电变的不安全了,所以IT系统要设绝缘监视和接地故障报警。这个系统一般不允许引出中性线,所以平时使用不方便。
3、由此看来城市低压电网不可能使用IT系统了!
回复
dreamboat
2006年08月19日 09:57:45
19楼
中性点引出的线不论接地不接地都叫中性线!
回复
dreamboat
2006年08月19日 10:01:11
20楼
现在应该淘汰零线这个概念了,好象零线来源于电流为零的认识,其实中性线的电流为零的情况很少啊!
回复
hua045
2006年08月21日 09:14:39
21楼
这篇文章对两种接地方式作了比较,可以参考.
380V接地与不接地电网的技术分析
交流三相制输配电系统的中性点接地方式有两种:
一是将变压器或发电机的中性点直接或经过小电阻与接地装置相连,这种接地制式的系统,当发生单相接地短路时,接地电流很大,又称为大电流接地制式;
二是将变压器或发电机的中性点不与接地装置相连或通过保护、测量、信号仪表、消弧线圈以及具有大电阻等接地设备与接地装置相连,这种接地制式的系统,当发生单相接地短路时,接地电流很小,又称为小电流接地制式。小电流接地方式的优点在于当发生单相接地故障时,由于接地电流很小,故障大多数能自动消除,少数不能自动消除的也不会引起开关掉闸,电网也允许带接地故障运行约2h。在这段时间内,可争取消除故障或做好停电准备工作,而有准备的停电,对生产造成的损失比突然停电要小得多。因此,小电流接地方式的第一次故障时的故障电流很小,运行可靠性高,特别适用于要求连续工作的电气设备,例如化工生产。同时,它对邻近的通信线路等干扰影响也小。小电流接地方式的缺点是内、外过电压值均较高,要求电气设备具有较高的绝缘。另外,如果在消除第一次故障前又发生第二次故障,例如不同相的双重短路,故障点遭受线电压短路,故障电流很大,非常危险,因此需具有指示接地点的信号装置。
1 380V低压电网中性点接地方式  对于380V低压电网而言,由于低压设备的绝缘裕度大,不同的中性点接地方式都能使用同样的电气设备,所以中心点的接地方式并不影响绝缘投资。而动力网络采用小电流接地方式后,可明显提高运行可靠性。它不仅可以避免单相接地时造成开关掉闸和电动机突然停电,而且对于采取熔断器保护的电动机,可以防止因单相短路熔断一相而引起的电动机两相运行(低压电动机由于两相运行导致损坏的要占70%左右)。但是鉴于以下两个主要原因,过去很少采用小电流接地方式:一是为了能与照明混合供电;二是没有经济适用的能正确指示接地回路的信号装置。
1.1 动力与照明混合供电动力与照明采用混合供电的方式,纯粹是从经济的观点出发的,在技术上并无任何可取之处。它主要有两个缺点:一是影响动力网络的供电可靠性。由于照明网络引伸面广,除照明负荷外还要供给检修、试验以及其他临时性用电,用电负荷杂。这些负荷容易发生过电流,甚至短路。若保护开关越级动作,就要造成动力回路停电。二是大功率(例如100kW以上)的380V电动机起动时,照明灯光会变暗。尤其是气体放电灯,在电压降低时很容易熄灭,熄灭后重新点燃需要的时间约为10min(高压钠灯3min,高压汞灯不大于10min,金卤灯10~15min),这将严重影响工作。所以动力照明分别由各自的变压器供电在技术上是可取的。但是,当照明负荷不大时,例如在100kVA以下,采用单独的变压器从高压降压供电就显得很不经济。当动力与照明混合供电时,由于照明网络中的用电设备是人在日常生活中易于接触的,而且有大量的移动式用电设备,这些设备不便于实现保护接地,所以380V网络的中性点必须直接接地,以保证各相对地电压在任何时刻都不致超过250V。按《电业安全工作规程》规定,用电设备对地电压超越250V属高压设备。380V网络中性点直接接地后,各相对地电压固定为220V。若采用小电流接地方式,尽管在正常情况下对地电压不会超过250V,但在发生单相接地期间,另外两相的对地电压将上升到380V。这种情况被认为是不允许的。当照明负荷占的比例不超过10%时,可以考虑从不接地的380V动力网络中经隔离变压器供电。
1.2 指示单相接地回路的信号装置在中性点不接地的网络中发生单相接地后,要能迅速消除接地故障,必须要有指示单相接地回路的信号装置。采用反应零序电压的方法只能知道发生接地,不能判断接地发生在哪一条线路,而要寻找接地。过去在不接地的高压网络中,一般要采用“试拉”的方法。即发生单相接地时,依次短时切除各条线路来观察接地故障是否消除,从而确定哪一条线路上发生接地。这种“试拉”的方法在线路较少、接线比较简单的高压网络中还是可行的。对于380V网络,由于负荷的回路多,延伸面广,采用“试拉”方法寻找接地,工作量很大,要在短时间(2h)内找到接地回路是困难的,还不如采用直接接地方式使单相接地变为单相短路,以自动切除接地故障回路来得方便。在不接地网络中,单相接地时,纯粹是电容电流,而380V网络电容电流的特点是数值小而变化范围大。它们与采用的电缆型式有关。对于无金属保护层的全塑型电缆,其对地电容电流可以认为是没有的。以前,如果要采用能指示单相接地回路的信号装置,由于电压低,接地电容电流比高压网络小得多,要制造一种动作正确、价格便宜的装置在技术上是存在一定的困难。但是,随着技术的发展,现在已有可靠的能指示单相接地回路的信号装置,这一问题已得到了解决。例如,在某公司化工装置中采用380V中性点经大电阻接地、即小电流接地方式,就装设了成套的高电阻接地探测系统。
2 380V网络各种接地方式的安全性比较  单相接地故障时,人身安全和设备安全必须得到保证。有关文献曾提到:通过人体的工频电流达到2~7mA,人会感到电击处强烈麻刺,肌肉抽痉;2~10mA,手已难以摆脱电源;20~25mA,人体已经不能自主,无法自己摆脱电源,且人体将感到痛苦和呼吸困难;25~80mA,呼吸肌痉孪,电击时间超过25~30s,可发生心室纤维性颤动或心跳停止,将危及生命;80~100mA,电击时间超过0.1~0.3s,即引起严重心室纤维性颤动造成死亡。因而通过人体的工频电流要在20mA以下,才能被认为是安全的。通过人体的电流值与加在人体上的电压及人体的电阻有关。人体在皮肤完好状态下的电阻是很高的,有时可达MΩ级,但当皮肤处于潮湿或损伤状态时,人体电阻将急剧降低,在这种不利情况下,认为人体电阻1~1.5kΩ是合适的。如再考虑到人足与大地间的接触电阻,则总电阻约在2kΩ以上。当单只湿手接触上极板,双足触及埋于泥浆中0.3m处的下极板,测得的极板间电阻为2.16kΩ。人体的安全电压在一般环境下为65V,在特别潮湿场所为36V。对中性点不接地的380V网络,如果人体接触到某一带电相,则加在人体上的电压可由图1所示阻抗图算得。图1中C是每相对地的总电容,假设低压配电电缆的变动范围为2~6km。电缆愈长,电容值也愈大,人体分得的电压也愈大。若按有金属保护层的截面为3mm×70mm,长度为5km的电缆,则C=3.6μF和XC=0.89kΩ。图1 计算加在人体上的电压  图1中R为人体电阻和人足与大地接触电阻之和,一般在2kΩ以上,计算中采用2kΩ。按矢量和复数分析法可推得加在人体上的电压为UR=660R9R2+X2C当电容C为3.6μF时,加在人体上的电压UR=217V,略低于中性点接地网络的相对地电压220V,其危险程度与接地网络相同。由上式可以看出,当XC增大时,UR将下降,若要达到一般环境下的65V安全电压标准,则XC应大于19.4kΩ,相应的每相对地电容应小于0.16μF。
按下列几种状态计算了380V中性点接地网络和不接地网络的电压数据,即:
① 当两相碰壳时的外壳对地电压;
② 一相接地,另两相的对地电压;
③ 正常运行时相对地电压;
④ 人手触及一相时的接触电压。
算得的数据列于表1。从表1可见,中性点不接地网络除在一相接地时,另两相的对地电压较高外,其他状态均等同于或优于中性点接地网络。而1年中一相接地的时间概率仅为正常状态的0.002以下,所以中性点不接地网络的人触电几率要低于中性点接地的网络。  须注意的是,过去习惯上认为中性点不接地

回复