关于楼面梁的从属面积,规范4.1.2有如下条文“楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积确定”,但对于双向板,我们一般按塑性铰线来导荷的。以下图为例,柱网8000*8000,没有次梁,计算红色虚线所示梁由活载产生的梁端剪力,假设楼活荷载为2.0kN/m^2,使用功能为教室,即楼面梁从属面积超过50m^2时,折减系数取0.9。如果按照双向板的塑性铰线(图示绿色虚线)导荷,可得梁的导荷面积为32m^2(“十”字号填充区),那么活载产生的梁端剪力为32*2.0/2=32kN,但如果按规范的从属面积来算,该梁的从属面积应该为64m^2(交叉线填充区),应取0.9的折减系数,即梁端剪力为32*2.0*0.9/2=28.8kN。不过,还可以有另外的理解,梁端剪力按从属面积计算,即剪力=64*2.0*0.9/2=57.6kN,这样就得出了三个不同的结果。到底哪个理解是对的呢?施老的书中的例题都是单向板,不存在什么分歧,但对于双向板,各位是如何理解的?
个人感觉如果按第三种算法得出57.6,如果将所有的楼面梁全部算一遍的话,那么整个楼面的荷载是算了两遍的,有点不合适。
62楼
学习了~~~!
回复
63楼
谢谢分享
回复
64楼
谢谢分享
回复
65楼
那本规范有说啊
回复
66楼
enid66 发表于 2016-1-17 11:43 正是规范有矛盾之处,所以才引起讨论。没错,《荷载规范》GB50009-2012第5.1.2条第2款后有注解:“楼面 …条文说明中指的是其他国家的从属面积计算方法,我国梁从属面积还是以5.1.2为准,两边各1/2。
回复
67楼
新出的工程结构通用规范对这个问题作出了解释,同时废止了《荷规》5.1.2。《通规》P55关于从属面积的解释为:单向板采用按梁两侧各延伸二分之一梁间距范围内的实际面积确定,双向板由板面的剪力零线围成。
回复
68楼
谢谢楼主分享,非常好的资料,值得大家都来学习!!!!!
回复
69楼
多谢分享,学习了,总结如下:
(1)根据《合规》表5.1.1,教室属于类别2,楼面活荷载标准值取值为2.5KN/㎡;
(2)根据5.1.2-1-2),梁从属面积64㎡>50㎡时,楼面活荷载标准值应乘以0.9的折减系数,即2.5x0.9=2.25KN/㎡;
(3)根据塑性铰线来计算导荷面积为32㎡,根据导荷面积计算梁端剪力为:32x2.25/2=36KN。
如果有误,还望指正。
回复
70楼
回复
71楼
看条文说明
回复