我是实习生,对于目前项目的接地做法有疑问。之前的项目是利用桩的钢筋做接地极的,但是现在这个项目,持力层是岩石,直接做筏式基础,不打桩,那这是不是就是意味着,我们得另作人工接地极?如果做,应该怎么做呢?如果不做,是不是就是将筏板主筋焊接成网即可?期待各位大师指点

我是实习生,对于目前项目的接地做法有疑问。之前的项目是利用桩的钢筋做接地极的,但是现在这个项目,持力层是岩石,直接做筏式基础,不打桩,那这是不是就是意味着,我们得另作人工接地极?如果做,应该怎么做呢?如果不做,是不是就是将筏板主筋焊接成网即可?期待各位大师指点
免费打赏
加肥猫
2011年11月15日 14:26:14
2楼
建筑接地还是推荐采用地基作为接地极,人工接地极是在接地电阻不满足的情况下补做,一般沿建筑物周围补做。