求助 大型球罐水喷雾系统
todayrainy
todayrainy Lv.4
2011年11月10日 19:23:38
只看楼主

大家好,最近在做一个4000m3的球罐水喷雾系统,原来给水立管是爬着柱子走的,给水立管下半球的支架固定在柱子上,现在给水立管位置不在柱子上,导致立管下半部分没有地方固定,立管管径200,没有固定有10m的距离,有么有做过类似项目的啊,这样可以不?

大家好,最近在做一个4000m3的球罐水喷雾系统,原来给水立管是爬着柱子走的,给水立管下半球的支架固定在柱子上,现在给水立管位置不在柱子上,导致立管下半部分没有地方固定,立管管径200,没有固定有10m的距离,有么有做过类似项目的啊,这样可以不?
免费打赏
chaichaotcc
2011年11月11日 15:31:35
2楼
可以在球罐表面预留埋件,做管架;如果不能,立管下部做弯管支架。

[ 本帖最后由 chaichaotcc 于 2011-11-11 15:37 编辑 ]
回复
amy_sj
2011年11月15日 13:02:17
3楼
帮顶。不懂
回复
synwfx
2011年11月16日 09:39:36
4楼
嗯 在罐体上做预埋件 设支架。10m距离太长了。一般支架我们是做在3m以内
回复
tension09860
2011年11月17日 09:54:39
5楼
一般也是在球罐表面预留支架,水喷雾沿球罐做环形布置~
回复
todayrainy
2011年11月29日 16:54:27
6楼
谢谢大家,问题解决了,10m的立管不做支架觉得还是不稳妥,所以还是决定让立管在球罐立柱旁边走,这样在柱子上预埋垫板做支架