某FM认证的直径19.8m球罐NFPA标准水喷雾消防水力计算书
wzhsh831217
2013年05月05日 17:50:40
只看楼主

兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。 兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书。该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及

球罐水喷雾3D系统图.jpg
兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。
兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速管网计算,并可打印详细的中文或英文计算书。该软件不仅能确保设计质量、迅速得到最优化设计方案,为国内和国际消防安全领域设计作出了贡献,并能大大提高设计效率,明显降低工程成本及 工程造价

以下实例工程为某4000立方球罐水喷雾冷却管网设计计算工程,为FM认证的NFPA标准设计计算,详细结果附件中请下载查收。欢迎感兴趣的设计人员和单位来电来信咨询消防工程设计计算软件。





球罐水喷雾3D系统图.jpg

fdb004d51263f7fd24af.pdf
260 KB
立即下载
免费打赏
君临天下
2013年05月05日 18:44:47
2楼
不错的资料,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开