我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
42楼
这个方案理论上没有问题,实操时还是有很多问题需要注意:
1、地暖部分和散热器部分水量的平衡,如果散热器部分水量大于地暖,需要进行旁通,控制很关键。如果散热器部分水量小于地暖,就有问题了。
2、散热器的回水温度要控制在60度以下,这如何保证?
3、地暖部分和散热器部分的水量平衡了,但热量可能不平衡,还是控制问题。
所以说,这个方案的风险比较大。
对于混水阀或混水系统,我个人的感觉不好,做过两个项目,混水温度控制的效果都不是很好,所以,我对混水系统有点儿怵!
最终的建议就是楼上所说的方案一,设置不同的板换。
回复
43楼
以上大家主要讲了改造措施中如何降温以适应地暖的要求,还有一点请楼主注意啦,压力也是一个很重要的问题,一般地暖压降要比散热器大很多,所以这种改造方案最好是用混水泵方案,既解决了水温问题,有解决了压损大的问题。
回复
44楼
当然可以 我以前就做过
回复
45楼
好贴,我们现在也存在这样的问题
回复
46楼
混水的话,系统补水的排放问题哪位有好的办法
回复
47楼
同意楼上的观点
回复
48楼
流量问题如何解决呢
回复
49楼
楼主看看能否使用地暖回水二次使用,作为混水器另一来源水,这样就无需考虑混水后的排水问题了。
回复
50楼
完全同意
回复
51楼
温度,压力要求均不同,怎么能合用系统呢。
回复