我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
22楼
如果用一种温度参数的介质对整个系统的采暖效果和寿命都有影响的。如果热水温度控制在55/45度热水,在散热器的采暖效果降低,不能达到设计效果。如果热水温度控制在95/70度热水,则地暖系统的使用寿命会大大降低的。故建议在机房加一套混水设备此设备将95/70度热水混水处理成55/45度热水供给地暖系统使用。散热器系统直接供给95/70度热水。
回复
23楼
若直接采用散热器回水作为地暖的供水,即或是温度能满足要求,实际上也是不允许的,因为这会造成锅炉回水温度过低,换热盘管会产生大量的凝结水,从而导致锅炉的内腐蚀,一般锅炉的回水温度是经过计算后得出的,不是随便多少度都可以的。
另外若直接用泵抽取散热器系统回水来供地暖系统,易造成散热器管道内水流速度超限,产生噪音。
回复
24楼
由于两者所有热水温度不同,建议分开设置换热设备,并分开设置热力管线。
回复
25楼
学习了!看样子这样的事情以后还得请注意了!!
回复
26楼
地暖的温度一般都是50-40度,不能超过60度,散热器95-70度。so,低区加板换吧。
回复
27楼
看了一下大家的意见,有三种措施:1.加板换 2.加混水器 3.用混水泵
新手学习了,谢谢各位前辈!
回复
28楼
6F-10F是通过换热间板式换热机组供给的,压力是够的
回复
29楼
可以实现,但是要跟据你现有系统的实际情况选择,可以用混水阀,也可以另加一路换热器,也可以用散热片的回水做地暖的进水(要根据流量和扬程确定是否加混水或其它的措施),
回复
30楼
首先你的弄清楚低区地暖是那种形式,那种材料,现在的地暖大多是PB管或PE-RT管,这两种管材一种是聚丁烯的一种是聚乙烯的,它们在耐热温度上差别较大,聚丁烯的在110温度下50-60年,聚乙烯的在60温度下50-60年一般温度每增加10摄氏度寿命减少一半。如果是聚乙烯的PE-RT管材,散热器锅炉的供热温度多为115/90 或95/70的那么在这种条件下低区和高区是不能同时直接使用一套系统的,另外散热器供回水温度温差多为25摄氏度,而地暖系统的温差较小为7-12摄氏度,另外在系统设计上还存在着垂直压阻不平衡问题(不同系统阻力不同),所以建议使用换热系统,在系统的热力控制上多考虑一下,对供热形式和系统多了解一些。15083067229
回复
31楼
看了大家的发言,总起来说一共有三种措施,第一,加板换,第二,混水器,第三,混水泵.
第一种措施最容易实现\最可靠.但这是本论题的前提已经排除了这一种措施,所以不再评论.
第二种\第三种措施都可以应用,但都和采用换热器没本质的区别.如果建设单位能同意这些措施,那他们也就该能接受使用换热器.分析他们不愿意加换热器的原因,不外乎没地方\有动力\操作管理不便等,这两种办法根本没有解决上述问题.
下贴我给大家一种全新的方案,希望对您能有所帮助: