我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
42楼
常规设计是有压管道采用柔性,无压管采用刚性,当然对部分要求不高的压力管也可以采用刚性套管。如雨水管等
回复
43楼
根据具体情况定,可参见02S404。
回复
44楼
水泵吸水管穿水池壁,应该是柔性防水套管
穿屋面管道用刚性防水套管
回复
45楼
你的水池壁用柔性防水套管比较好!
屋面防水有标准图!
回复
46楼
有振动的地方,应该是柔性防水套管。
其余穿外墙可看工程实际情况,刚性严密且易施工。
我常用刚性防水套管+可曲橡胶接头代替柔性防水套管,效果还可以。
回复
47楼
消防泵的吸水管穿消防水池应采用柔性防水套管
1、室外消防水池会有沉降
2、有严格的防水要求
回复
48楼
水泵吸水管穿水池壁,柔性防水套管较好,防震动。穿屋面 一般均可用刚性套管。
回复
49楼
防水套管实际一般采用刚性即可,你是施工单位就建议使用柔性,你是建设芳就采用刚性的.
回复
50楼
均采用刚性的即可以!
虽然理论上柔性的比刚性的好,但柔性的施工难度大,做不好的话会弄巧成拙,适得其反。
回复
51楼
刚性的就可以了!
回复