我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
32楼
水泵吸水管穿水池壁,用柔性防水套管!
回复
33楼
可以在图集找找!
回复
34楼
真是智者见智 ,仁者见仁啊
回复
35楼
穿屋面及水池的管道用刚性防水套管
回复
36楼
水泵吸水口必须采用刚性防水套管,因为水泵有振动。穿外墙可以用刚性也可以用柔性套管,根据建筑防水级别,如果是人防层的话则用柔性。穿屋面排水图集规范有说明,应该加刚性的防水套管,具体查阅图集和规范。
回复
37楼
好象只有沉降缝间才会用到柔性的套管吧??
别的用刚性的就可以了.
回复
38楼
柔性防水套管适用于有地震设防要求的地区,管道穿墙处承受振动,管道伸缩变形,或有严密防水要求的构筑物,建筑物。刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构筑物,建筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。云南属于地震设防区,水泵吸水管如做刚性防水套管,就近管道上安装软接头。穿越地下室外墙及屋面均应设柔性防水套管。
回复
39楼
其实楼上各位大虾已经讨论出真理了,依据就是规范和图集。
斑竹应该下个结论,不应再智者见智 ,仁者见仁,后来者反而易受那些一知半解的说法误导!
回复
40楼
排水穿屋面用塑料管好吗?
回复
41楼
我们一般在人防与防护区间使用柔性,其他使用刚性。水泵管道由于有软接头的保护,用刚性可以了,用了十多年都没有什么问题。
地震区的说法要再考证,我在云南做过几个工程都没有提出这样的要求。
回复