该采用刚性的还是柔性的防水套管(奖分:2)
w5angjingzhou
2003年09月02日 08:55:49
只看楼主

我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?

我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
anzi
2003年09月02日 09:29:54
2楼
水泵吸入管可以用刚性防水套管,排水出屋面还用下套管吗?不用的。
回复
sunfengying22
2003年09月02日 11:02:47
3楼
穿屋面及水池的管道用刚性防水套管
回复
dongdong7163
2003年09月03日 10:41:59
4楼
好象错了吧,用刚性还是柔性要看你采用的是什么材质的管道。看看图集说明。
回复
13139915
2003年09月03日 12:36:26
5楼
水泵吸入管用刚性防水套管方,排水管道一般不用加套管的,屋面土建都是做防水的.
回复
富兰克
2003年09月18日 07:49:20
6楼
水泵吸水管穿水池壁,应该是柔性防水套管,应为有震动。
其余穿外墙可看工程实际情况,柔性较刚性严密。
排水通气管穿屋面有标准图集做法。
回复
liu_hao_cn
2003年09月18日 08:15:24
7楼
一般均可用刚性套管。
回复
tds2
2003年09月18日 08:29:59
8楼
最好是刚性的吧
回复
tds2
2003年09月18日 08:30:00
9楼
最好是刚性的吧
回复
leepoint
2003年09月18日 08:33:30
10楼
先看图集吧,有明确解释
回复
gyfen
2003年09月18日 08:49:44
11楼
防水套管选用要看所处地方是否地震区而定!详细请看图集02S404的2~4页总说明。
回复

相关推荐

APP内打开