我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
我有一个工程在云南,设计给定的穿地下室外墙的套管均为柔性防水套管,那消防泵的吸水管穿消防水池处及排水管塑料管穿屋面处是采用刚性的?还是采用柔性的防水套管?
2楼
水泵吸入管可以用刚性防水套管,排水出屋面还用下套管吗?不用的。
回复
3楼
穿屋面及水池的管道用刚性防水套管
回复
4楼
好象错了吧,用刚性还是柔性要看你采用的是什么材质的管道。看看图集说明。
回复
5楼
水泵吸入管用刚性防水套管方,排水管道一般不用加套管的,屋面土建都是做防水的.
回复
6楼
水泵吸水管穿水池壁,应该是柔性防水套管,应为有震动。
其余穿外墙可看工程实际情况,柔性较刚性严密。
排水通气管穿屋面有标准图集做法。
回复
7楼
一般均可用刚性套管。
回复
8楼
最好是刚性的吧
回复
9楼
最好是刚性的吧
回复
10楼
先看图集吧,有明确解释
回复
11楼
防水套管选用要看所处地方是否地震区而定!详细请看图集02S404的2~4页总说明。
回复